喷淋设计中我的一点疑惑,希望大哥大姐们帮我解答一下。

喷淋选择喷淋泵时一般是按160平米的作用面积的流量选择的,中危险级一般选出来是20~30L/S,当火灾刚开始发生时,假设只有4个喷头动作,那么这20~30L/S的流量全到这4个喷头上,会造成什么后果?想不明白了。

两种情况:
一、喷淋泵是离心泵:
一般没什么问题。
和所有喷头都打开相比:这时管路系统中的压力较高,但流量远小于20~30L/S的流量,这时电机功率会较小。
管路系统中的压力高一些,但一般不至于将管路、泵壳、喷头“憋坏”。
电机功率较小,更不要担心电机“跳”和“烧”。
不过,我不知道你的系统一共有多少喷头。如果设计很多,比如四、五十个以上。又有只有4个喷头动作的可能,系统中建议还是加上泄压回路。

二、喷淋泵是齿轮泵、柱塞泵、螺杆泵等容积泵(可能性不大):
极可能有问题。
不管几个喷头动作,泵的流量不会改变。会将管路中的压力“憋”的异常高。电机功率升高。
必须采取泄压回路,否则:
1、电机“跳”,甚至“烧”。
2、管路系统中的压力过高,管路、泵壳、喷头“憋坏”。追问

我的工程共设置了700多个喷头,160平作用面积内有30个左右,泄压回路是如何设置呢,希望帮解答下,或者发截图或者电子版工程图给我下,如果发图,转成低版本哦o(∩_∩)o 。邮箱[email protected]

追答

泄压回路很简单:就是泵口和喷头之间的总管路上,分支一个“安全阀”。供水上叫“安全阀”,其实就是一个“溢流阀”。“安全阀”一端接入总管路,另一端用管子接入水箱(或直接排放)。
假如你的系统允许的最高压力为6kg,就把“安全阀”调整到6kg。当系统压力小于6kg时,“安全阀”不打开,系统正常工作。当喷头动作的太少,系统压力要“憋”到10kg,那么“安全阀”会自动打开泄压,把多出来的4kg压力卸掉。
安全阀很好买,也不贵的。不管是不是必须,加一个也不是坏事。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-05-09
这个只是一个假象,喷淋头的动作要么是一起动作的,是一个片区动作!再说如果是小数几个动作,跟全部一起动作都是一个道理,管道流量就那么大,不会说很急,喷淋系统报警后,水流指示器、信号阀会动作,这个会传回去给消防控制中心,可以用手动停止泵启动!