母线PT断线是指主母线上没有电压了,但是要分析为什么没有电压,一般从两个方面可以直接看出:
1、是看进线带电显示器的灯亮不亮,再看每台的出线的带电显示器的灯亮不,然后可以直接判断PT柜的保护熔断器或者三极空开断开了。
2、是上者原因排除则是PT的一次熔断器已经坏了,控制回路断线,如果是PT柜的断线报警可以直接判断手车的位置点没有连接或者不对,如果这两个问题是在同一台柜子出线直接判断的是航空插件没有连接。
扩展资料:
变压器保护装置由储油柜等几部分组成,其作用分述如下:
①储油柜。也叫油枕或油膨胀器,主要用来缩小变压器油与空气的接触面积,减少油受潮和氧化的程度,减缓油的劣化,延长变压器油的使用寿命。同时,随温度、负荷的变化给变压器油提供缓冲空间。
②吸湿器。内装吸湿剂,如变色硅胶等,能吸收进人储油柜的潮气.确保变压器油不变质。
③安全气道。又称防爆管。当变压器内发生故障时,如发生短路等,绝缘油即燃烧并急剧分解成气体,导致变压器内部压力骤增,油和气体将冲破防爆管的玻璃膜喷出泄压,避免变压器油箱破裂。
④气体继电器。又叫瓦斯继电器。气体继电器是变压器重要的保护组件。当变压器油箱内部发生故障(如绝缘击穿,绕组匝间或层间短路等)产生气体或变压器油箱漏油使油面降低时,则气体继电器动作,发出报警信号(轻瓦斯)或接通继电保护回路使开关跳闸(重瓦斯)。
以保证故障不再扩大以保护变压器。另外,发生故障后,可以通过气体继电器的视窗观察气体颜色,以及取气体进行分析,从而对故障的性质做出判断。
⑤净油器。也叫热虹吸器或热滤油器.内充吸附剂。当变压器油流经吸附剂时,油中所带水分、游离酸加速油老化的氧化物皆被吸收。达到变压器油连续净化的目的。
⑥测温装置。用来测量变压器的油溢。
参考资料来源:百度百科-变压器保护装置
母线PT断线是指主母线上没有电压了。
但是要分析为什么没有电压,一般从两个方面可以直接看出,一是看进线带电显示器的灯亮不亮,再看每台的出线的带电显示器的灯亮不,然后可以直接判断PT柜的保护熔断器或者三极空开断开了 。
二是上者原因排除则是PT的一次熔断器已经坏了,控制回路断线,如果是PT柜的断线报警可以直接判断手车的位置点没有连接或者不对。
如果这两个问题是在同一台柜子出线直接判断的是航空插件没有连接!
扩展资料:
在电力系统中,电压互感器是十分重要的设备,它将一次侧电压转换成可控制、测量、保护等使用的二次侧标准电压。
双母线接线方式的PT二次电压的切换,双母线上的各元件的保护测量回来,是由两组电压互感器供给的,切换有两种模式。
直接切换,PT二次引出线分别串于所在母线PT隔离开关和线路隔离开关的辅助触点中,在线路倒母线时,根据母线隔离开关的的拉合来切换PT电源。
间接切换,PT二次引出线不通过母线隔离开关的辅助触点直接切换,而是利用母线隔离开关的辅助触点控制切换中间继电器进行切换,通过母线隔离开关的拉合启动相对应的中间继电器,达到PT电源切换的目的。
参考资料来源:百度百科——母线检修
参考资料来源:中国期刊网——一起双母线接线母线PT断线的分析
本回答被网友采纳