给水泵前置泵的作用是提高给水泵入口的水流压力,防止给水泵发生汽蚀。

由于前置泵的转速较低(1490r/min),并且采用双吸式结构,因此具有良好的抗汽蚀能力。前置泵为双吸单排闭式单级离心泵,其外壳为水平中开式结构,泵的出口与入口均在泵壳的下部,有利于前置泵的检修。

大型发电机组(300MW以上机组)一般采用一台电动给水泵,两台汽动给水泵的配置,电动给水泵作为启停机、事故备用,电动给水泵的调节主要依靠液力耦合器勺管调节,配合锅炉上水调节阀。汽动给水泵冲转并暖机至3000转/min后,转入“遥控”运行方式,由转速调节控制给水量。其驱动小汽轮机的汽源为辅汽和四抽、冷端再热蒸汽三路汽源,排气排入凝汽器

扩展资料

给水泵前置泵为主泵提供适当的压头以满足主泵在不同运行工况下对净吸入压头的需要,并留有一定裕度。前置泵在最小流量工况和系统降负荷工况下运行时不会被汽蚀。前置泵的主要部件使用抗汽蚀材料制成,同时在结构上考虑了热膨胀的影响。

电动给水泵前置泵由电动机直接驱动;主泵由电动机通过液力传动装置的液力耦合器驱动,并通过液力耦合器的勺管实现调速。电动给水泵的中间抽头设在泵体的右下侧(从电动机向泵看去),和进口管道成45°~50°角。电动给水泵采用机械密封

参考资料来源:百度百科-前置泵

参考资料来源:百度百科-给水泵

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-30
给水前置泵的作用:为提高除氧器在滑压运行时的经济性,同时又确保给水泵的运行安全,与给水泵串联运行。
(1)由于前置泵的工作转速较低,所需的泵进口倒灌高度(即汽蚀裕量)较小,从而降低了除氧器的安装高度,节省了主场房的建设费用;
(2)给水经前置泵升压后,其出水压头高于给水泵所需的有限汽蚀裕量和在小流量下的附加汽化压头,有效地防止给水泵的汽蚀。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2014-07-13
  ■数据采集:对现场的模拟量、开关量的实时数据采集、扫描、处理。   ■信息显示:包括工艺系统的模拟图和设备状态显示、实时数据显示、棒图显示、历史趋势显示、报警显示等。   ■事件记录和报表制作/打印:包括SOE顺序事件记录、工艺数据信息记录、设备运行记录、报警记录与查询等。   ■历史数据存储和检索   ■设备故障诊断   ※模拟量调节系统-MCS系统:   ■机、炉协调控制系统(CCS)   ●送风控制,引风控制   ●主汽温度控制   ●给水控制   ●主蒸汽母管压力控制   ●除氧器水位控制,除氧器压力控制   ●磨煤机入口负压自动调节,磨煤机出口温度自动调节   ■高加水位控制,低加水位控制   ■轴封压力控制   ■凝汽器水位控制   ■消防水泵出口母管压力控制   ■快减压力调节,快减温度调节   ■汽包水位自动调节   ※炉膛安全保护监控系统-BMS系统:   BMS(炉膛安全保护监控系统)保证锅炉燃烧系统中各设备按规定的操作顺序和条件安全起停、切投,并能在危急情况下迅速切断进入锅炉炉膛的全部燃料,保证锅炉安全。包括BCS(燃烧器控制系统)和FSSS(炉膛安全系统)。   ■锅炉点火前和MFT后的炉膛吹扫   ■油系统和油层的启停控制   ■制粉系统和煤层的启停控制   ■炉膛火焰监测   ■辅机(一次风机、密封风机、冷却风机、循环泵等)启、停和联锁保护   ■主燃料跳闸(MFT)   ■油燃料跳闸(OFT)   ■机组快速甩负荷(FCB)   ■辅机故障减负荷(RB)   ■机组运行监视和自动报警   ※顺序控制系统—SCS:   ■制粉系统顺控   ■锅炉二次风门顺控   ■锅炉定排顺控   ■射水泵顺控   ■给水程控   ■励磁开关   ■整流装置开关   ■发电机灭磁开关   ■发电机感应调压器   ■备用励磁机手动调节励磁   ■发电机组断路器同期回路   ■其他设备起停顺控   ※电液调节系统—DEH:   该系统完成对汽机的转速调节、功率调节和机炉协调控制。包括:转速和功率控制;阀门试验和阀门管理;运行参数监视;超速保护;手动控制等功能。   ■转速和负荷的自动控制   ■汽轮机自启动(ATC)   ■主汽压力控制(TPC)   ■自动减负荷(RB)   ■超速保护(OPC)   ■阀门测试二、火电厂公用辅助系统:   火电厂公用辅助系统是火电厂正常稳定运行的关键组成环节,它包括输煤系统、化学水处理系统、除灰/除渣系统、锅炉的吹灰/定排和电除尘系统等。随着环保日益严格的要求,诸如脱硫系统等也开始在中国日益引起火电厂的重视。下面就火电厂公用辅助系统分类加以阐述:   ■输煤系统   煤是火力发电厂的一次能源,火电厂内的输煤系统主要完成卸煤、贮存、分配、筛选、破碎等工作,同时进行燃料计量、计算出正品和煤耗、取样分析和去除杂物等。主要控制对象有斗轮堆取料机、皮带机、碎煤机、除铁器、取样装置、犁煤器、滚轴筛、电子皮带秤等设备。   输煤系统存在控制设备多、工艺流程复杂、现场环境恶劣(粉尘、潮湿、振动、噪音、电磁干扰严重)、系统设备分散、分布面宽、距离远等特点。一般在煤控室设模拟屏或CRT/TFT,同时采用工业电视监视现场运行情况,而且要求与电厂管理信息系统连结。
这样可以么?追问

???

第3个回答  2020-03-02
前置泵在实际应用中可以实现两个作用:1,提高给水泵进水口压力,避免产生汽蚀;2,在部分特定的运行情况下,前置泵起到为给水泵排除泵腔空气的作用。