建筑工地临时用电三级箱(开关箱)中如果装的是透明的漏电保护器,前面可以不装隔离开关之类的东西不?

建筑工地临时用电三级箱(开关箱)中如果装的是透明的漏电保护器,前面可以不装隔离开关之类的东西不。 也就是说箱子里面就一个漏电开关.
楼边一个二级箱,现在楼层高了要求楼上也要箱子。请问上楼的箱子是用三级箱还是二级箱。用二级箱的话就在楼边的那个二级箱上接吗?

可以的。隔离开关的作用就是有可见的断开点。如果漏保损坏的话,动作后漏保内的接触点有可能仍然连接,这样的话就可能发生触电事故。
而可视的漏保可以看到断开点,就没必要再加以个隔离开关了。
二级箱内是一样的,上面是一个可视的总空开,下面按需要分出几个分空开。追问

楼边一个二级箱,现在楼层高了要求楼上也要箱子。请问上楼的箱子是用三级箱还是二级箱。用二级箱的话就在楼边的那个二级箱上接吗?

追答

也是用二级箱啊,直接接在楼边的上个二级箱的一个空开下面,不过要注意空开的大小。或者直接从总空开上口接出,要注意的就是总柜漏保的大小。其实也可以说就是三级箱了。
你所说的三级箱是不是末级箱,就是只有一个漏保的那种?这样接的话也没问题,但是就有点浪费了,一个工作面应该不会只有一个用电设备的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-07
不可以,如果漏电保护器损坏后,需要检修的话,只能停止这条线路所有线路,对施工造成影响,另外规范要求,三级配电箱必须一机一箱一闸一漏。
第2个回答  2012-05-15
可以,漏电开关本来就可用作主回来的总控制,再说前面装隔离开关以不起多大作用。有装漏保以很不错了,但是还要给当地检查严不严有关,不过没问题的,放心。