2500KVA的负荷,在10kv侧应该怎样选电缆?400v侧呢?
那本建筑电气常用数据里的表格上的电流是怎么算的?我用2500kva/1.732/0.4=3608A,那张表格里最大也就742A,我都不知道怎么选了........
举报该问题
推荐答案 2012-05-30
初级电流约144A,如果距离高压母线很近,50-70平方高压电缆均可;次级电流3600A,没有必要考虑总电缆的规格型号,用比较合适的电缆直接与各个负荷相连接就好了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/IfIhChI6T.html
相似回答
10KV2500KVA
变压器高压
侧电缆
用什么规格?
答:
2500KVA
变高压侧电流144.34A,不考虑环境因素
,选择
95mm2的就可以,这是短距离。如果有点远的话还要经过户外穿管直埋等条件,可以放大到120mm2就可以。
2500kva
变压器高压侧额定电流多大合适
答:
高压电缆选择原刚为:按载流量选择电缆截面,保证电缆流过最大负载电流时不发热
。按短路容量校验电缆的热稳定性,即电缆流过短落电流时电缆芯线不能熔化。对于额定电压10kv、2500kvA变压器来讲,一次侧电流I=P/(10x1.732)≈144(A)。按《电力电缆设计规范》(GB50217-2007)可查,95mm2、10KV交联...