28根主筋,22,24米长的钢筋笼,双面搭接焊,有两节。请问总的焊接长度是多少?

如题所述

28*2(应该是三节笼子,除非你用13m的原材,所以有2次接头)*10(单面焊10倍D,很少双面焊,而且焊缝长度是一样的)*0.022(D);
即:28*2*10*0.022=12.32m焊接长度追问

我们这里的确是双面焊哎。非常感谢\(^o^)/~

追答

双面焊除以2就好了;
双面焊质量难以保证。

追问

还有就是我们这里以前的答案写的是(28+14)*120。我不明白为什么要加14?能解惑吗?
我一直以为双面比单面好,只理解了字面意思,汗。

追答

1、双面焊是5倍D,单面焊是10倍D,焊缝总长是一样的,质量不能保证的原因是因为桩施工和焊工的操作特性产生的,首先是立焊需要焊工技术要高,其次桩双面焊有一面是要在钢筋背面穿过笼子焊接,完全靠感觉,技术上不可靠;
2、你这个“28+14”是指钢筋笼是半笼,不是全笼,也就是说钢筋笼到了设计的某一部位钢筋减半了,只有14根要和上面的笼子焊接,所以就是三节笼子,上面28个接头,下面14个接头;即(28+14)*5*2*0.022=9.24m

追问

嗯,理解了。太感谢了,恩师啊。

追答

别这么热情啊,采纳啊!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-05-25
下两节钢筋笼主筋各切断35d(接头错开长度),再重新用钢筋上下焊接。如果单面搭接焊就行,焊接长度10倍的直径 可以的,我建议用同直径,相同追问

O(∩_∩)O谢谢回答

第2个回答  2012-05-25
混凝土强度等级是多少?按50倍D算就没错追问

C30。我是问整个钢筋笼全部焊接长度,怎么算?

追答

是灌注桩的钢筋笼吧?

追问

对啊,钻孔灌注桩^_^

追答

灌注桩钢筋笼,主筋双面搭接焊就可以,主筋具体搭接长度查03G101,C30的话应该是35到40倍D就可以,D是主筋直径。螺旋箍搭接焊就可以,搭接长度不小于10厘米就满族要求了。定位箍是不需要接长的。

追问

(35倍D)*28?

相似回答