110kv降压变电所继电保护设计中,对变压器的主保护主要注意哪些问题?

如题所述

第1个回答  2012-05-25
110kV降压变压器继电保护设计中,对变压器的主保护注意问题为:
1) 选用的保护装置的保护配置满足用户和标准的相关要求。
2) 选用的保护装置需要根据变压器及一次系统的规模情况确定相关继电保护的配置
确定相关继电保护的出口。
确定相关设备间相关的联系(包括稳控装置,故障录波装置等)
3) 确定保护装置与断路器,变压器,CT,PT等设备间的连线。
第2个回答  2012-05-25
110KV降压变压器主保护设计方案比较成熟,按规程配置好电量保护(一般是电流差动)、非电量保护(瓦斯、油温、油压等)就差不多啦。
第3个回答  2012-05-25
差动不要接错极性、CT不要开路、PT不要短路等
你针对的是哪个方面啊?