22问答网
所有问题
当前搜索:
110kv变电站要电流保护吗
110kv变电站
的
保护
测控装置包括哪些设备?
答:
110kV
及以下线路保护测控装置主要包括以下几种:1. 零序
电流保护
:用于检测故障时的零序电流,以判断是否存在接地故障。2. 过流保护:用于检测过载和短路故障时的相间电流,以防止设备损坏或事故发生。3. 跳闸器:在出现严重故障时自动断开电源,以避免进一步扩大事故范围。4. 电压互感器(VT)和电流互感...
110KV变电站
110KVPT的
保护
有哪些
答:
110KV变电站
110KVPT的
保护
有母线差动保护、距离保护、零序保护、主变复压过流保护、主变零序保护、纵差保护以及备自投装置、低频低压减载装置也需要母线PT。我在《变、配电运行实用技术》中有详细的解释,不妨作为参考。
110kV
、220kV、500
kV变电站保护
、测控单元的配置
答:
变压器一般配有差动保护、瓦斯保护、过流保护、零序
电流保护
、过负荷保护、过励磁保护,容量在800kVA以上的变压器才装设瓦斯保护。母线则一般配置母差保护,
110kV
只有一套保护,220kV、500kV测配有两套
110kV变电站
为什么
需要
距离
保护
,而不是过流保护??两者有什么区别,35k...
答:
首先,110kV线路保护,以南瑞继保的941保护为例,主保护是三段式接地和相间距离保护,
还配备了四段零序方向过流保护作为后备保护
;所以其实110kV线路是有过流保护的。其次,35kV网络相对简单,采用过流保护一般都可以满足运行的要求,而且规程(电力工程电气设计手册(电气二次部分)P493》上面也说了,35kV...
牵引
变电站110KV
和220KV 在继电
保护
控制方面有什么不同吗 ?
答:
变电站110kV线路继电保护采用单保护,一般不配电流差动保护
,而220kV线路采用双重化配置,要求两套主保护(电流差动保护),断路器方面110kV一个跳圈,220kV两个跳圈。
变电站
值班员的进阶08-
110kV
终端变电站10kV接地变、站用变、电容器...
答:
在母线重新投入时,母分开关的充电
保护
至关重要,它确保新投入或维修后的母线安全充电,避免故障影响运行母线。通过监测母分间隔CT的
电流
,保护会在必要时延迟跳闸,保持系统的平稳运行。总的来说,
110kV
终端
变电站
的保护配置既注重细节,又具备整体性,每一项保护都有其独特的作用和位置。虽然与更高电压...
对
110
kⅴ母线充电,注意事项有哪些?
答:
充电的时候一定要注意充电的时间不要过长,再就是选择充电的,充电的时候这个电线不要选择,其他的最好选择它,相应的才可以。
110kv变电站
“当高压侧为内桥接线时,要求各侧
电流
互感器分别引入差动...
答:
就是
110kV
线路和110kV内桥的
电流
都要接到主变差动
保护
,这样确保保护范围的最大化及适应不同的运行方式。
为什么
110kV
终端
变电站
变压器中性点不接地?
答:
单电源辐射状结构(终端
变电站
),为了提高线路首端零序
电流保护
的灵敏度,
110kV
终端变电站中三绕组变压器的中性点一般不接地运行,即使接地运行,其中性点的零序电流保护也不必运行。但当有小电厂从35kV(10kV)母线上接入后,在些运行方式下,为防止110kV线路接地时产生的过压影响110kV线路和变庄器及相关...
35KV、10
KV变电站
、厂用输配电继电
保护
通常都投入哪些了保护功能?
答:
线路一般就过负荷 过流 速断 反时限 零序过流比较重要的线路还可以线路差动啊 主变就是非电量和差动 过流 功能的话线路还有重合闸 过流加速啊 还有一些消谐装置 小
电流
接地装置 频率电压紧急控制装置(就是低周低压减载)具体要问什么可以M我 呵呵 不过我也刚进继保班两年 许多问题也是迷迷糊糊 ...