1000米远距离200kw要多大的铝芯电缆

1000米远距离200kw要多大的铝芯电缆

1、求200KW负载的最大电流

200KW/(√3x380Vx0.8)=380A

2、选择电缆(以VV22型3芯+1芯铝电缆为例)

查表知,3*185+1*50mm²铝电缆的安全载流量是391A>380A,可备选。

3、求电缆压降(长1km)

国标规定,30KV以下系统终端电压不得低于标称电压的7%,即380V系统压降不得大于26.6V

查185mm²铝导体的直流电阻为0.164欧/km,则1km电缆的压降是:

0.164欧/km x 1km x 380A=62V>26.6V,不达标,需重新选择。

4、重新选择截面积大的电缆

因为参数表中185电缆一事最大一档,所以只能选2根并联一起使用。

根据压降反算电缆电阻值:

R欧/km x 1km x 380A<26.6V

R < 0.07欧/km

查表

5、结论:应该选择3x150+1x50mm²铝电缆。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考