用程控交换机组一个最远传输距离4000米的内部小号电话网,传输介质用大对数铜缆行么?还是用光纤?哪个划算

每根线上大概传输40部电话信号。 用50对或者100对的电话线缆 ,4000米会不会信号衰减的太厉害了? 如果用光纤可行的话,需要用什么设备转换信号?12芯的光缆可传输多少对电话?最远距离是多少? 支持的电话信号传输的最远距离跟程控交换机的质量型号有没有关系?是不是有的程控交换机只支持2000米?

1、如果是数字程控交换机,一般的模拟分机距离最少都是5000M-7500M左右,4000M问题不大,关键看你用的是什么型号什么牌子的电话交换机;电缆最好是标准0.5mm的。
2、如果用光纤+光转换设备,成本较高,本人不建议;
3、普通电话距离和电话交换机的品牌,质量有关,我做过的以色列塔迪兰的设备,普通话机最远达到20KM.

还有我推荐一个品牌:
LG-爱立信 IPECS-LIK系列的产品,该产品支持局域网内,可以将分机模块直接放置在远端,这个比较适合你们公司使用。
例如:A点位正常办公位置,方式主机设备+外线模块+功能模块;B点远端通过光纤连接后,通过网络交换机直接连接32端口模拟分机模块即可;(如:B点已经有网络覆盖,可以直接使用网络交换机中的任意一口连接远端分机模块即可)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-05-22
5KM,达不到吧。大对电缆就算0.6mm的超过1500M就得考虑用光纤传输了吧。保险起见,我觉得还是用光纤安全。
1芯光纤传输30部电话信号,两边加光端机。40部电话用两套光端机就够了。不过光纤成本确实比电缆费用高。各有优劣。
关于传输距离,我坚持我的观点。才疏学浅还请各位前辈多多指教。
第2个回答  推荐于2016-06-29
4000米 对于大多数程控交换机,已经到达极限距离,你最好不要冒这个险。

现在对于长距离的电话解决方案,都是通过放置远端模块的方式解决的,即主机头放在主控机房,远端放一个网关,通过IP网络组网就OK了,成本远远低于传统的布线方式!本回答被提问者采纳
第3个回答  2012-05-23
4000M有些极限了
但用粗些的电缆,也是可以的
注意;其实是线路的环阻问题
<1.8K的线路,程控交换机都是能够工作的!

千万不要用集团电话.它们是不能达到你的要求的.