地暖管打压多少为标准?

如题所述

地暖打压的标准:地暖打压在稳压1h后,补压至规定试验压力值,15min内的压力降不超过0.05Mpa无渗漏此时合格。

完成地暖施工后施工单位必须进行地暖打压试验,以检验是否有漏水现象。地面采暖辐射供暖系统,从加热管道敷设和热媒集配装置安装完毕进行试压起,至混凝土填充层养护期满保压施工。地暖打压中的注意事项:

1、水压试验之前,应对试压管道和构件采取安全有效地固定和保护措施。

2、试验压力为设计压力的1.5倍,且应不小于0.3Mpa,不得大于0.6Mpa。

3、冬季进行水压实验时,应采取可靠的防冻措施。

扩展资料:

地暖打压中的规程:

所有压力管道在安装或验收前都要进行压力试验,根据管道用途和工作环境,可选用水或空气作为试验介质。《地暖规程》中涉及的水压试验借鉴了《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002(简称“验收规范”)的相关规定。

《地暖规程》和《验收规范》中有关水压试验的规定,在程序上截然相反:《地暖规程》要求水压试验在管路冲洗后进行;而《验收规范》要求水压试验在管路冲洗前进行。

《地暖规程》中的水压试验旨在检验加热管、集水器、加热管与分水器连接处有无渗漏,借此判断地暖工程的施工质量。

有关气压试验地暖系统不属于《钢制压力容器》的范畴。工作压力一般小于0.8兆帕,加热管多为塑料管或复合管,目前缺乏有关地暖管气压试验的压力数据和检验方法。

参考资料来源:百度百科——地暖打压

参考资料来源:百度百科——地暖

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-08-14

试验压力为设计压力的1.5倍,且应不小于0.3Mpa,不得大于0.6Mpa。

稳压1h后,补压至规定试验压力值,15min内的压力降不超过0.05Mpa无渗漏合格。

压力合格则表明系统正常,压力不合格则表示地暖系统存在漏水和施工等故障,需要施工人员进行排查及重新打压。

扩展资料:

在安装地暖之前,我们先要挑选自己满意的地暖,地暖要使用方便,而且质量好,但是在挑选地暖之时,很多人容易走入误区,让我们先来了解地暖的挑选误区,以免在挑选的时候无从下手或者是挑选之时反倒走入了雷区。

在安装地暖之时,则要做到安装安全有规划。安装地暖并非是不需要布局的,恰恰相反,地暖安装的布局需要缜密;

要根据使用的面积和房间的保温效果来考虑地暖的布局,设计合理的地暖排管的走向以及管路之间的间距,同时按照辐射的原理来向房间提供最为合适的散热量,进行精确的计算,以达到用最少的管路就达到最好的效果的要求。

参考资料来源:百度百科-地暖打压

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-04-17
试验压力为设计压力的1.5倍,且应不小于0.6Mpa,一般8公斤就行,稳压1h后,补压至规定试验压力值,15min内的压力降不超过0.05Mpa无渗漏合格本回答被网友采纳