380v三相电中的一相与机器外壳短接为什么会跳闸?

前几天在在修理机器的时候不小心用螺丝刀把380v三相电中的一相与机器外壳连接,接着一阵电火花跳闸了,手里的螺丝刀头都被烧融了。但是我想机器外壳是接地线的,怎么能构成回路,另外如果是我的手而不是螺丝刀,我会不会死翘翘了?

机器外壳是接地的,你碰到机器外壳的线是没有接地的,这样碰在一起就造成了短路 这是电流瞬间变得无穷大 空气开关起作用跳了 因为一瞬间的电流是非常大的所以一瞬间的功率这是非常大,你的螺丝刀就被融化了,你该庆幸的不是你的手去碰那根线 如果是你的手碰到那线 融化的螺丝刀就是你的下场
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-05-11
首先来说380V电网是中性点接地运行系统,就是说零线是接地运行的。你的空开是带漏电保护器的空开,其原理就是装了个零序CT(电流互感器),有零序就跳(接地就跳)。
外壳是可靠接地的,如果你用手,而且手不碰其他接地体(外壳、地线、大地)的话你的手到脚(脚上没穿绝缘鞋)会作为接地阻抗接地,如果碰到,你的手直接作为接地阻抗接地,你的手惨了。
漏电保护器:http://wenku.baidu.com/view/93573f601ed9ad51f01df26d.html
单相接地电流计算:http://wenku.baidu.com/view/78283188680203d8ce2f24d5.html
第2个回答  2012-05-11
因为造成了接地!接地的话电流会飙升空气开关承受不了那么大的电流所以跳闸,这里顺便祝贺你不是身体触碰到不然有你好受!
第3个回答  2012-05-11
大难不是必有后福啊!