推荐答案 2012-05-07
额定电流8.8安是4KW电机,选用热继电器电流整定8.8A×1.1=9.68A,若启动负载较重可适当放大,但不要超过电机额定电流的1.3倍。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/Ifh0660Th.html
其他回答
第1个回答 2012-05-07
你好:
——★1、热保护继电器作
三相电机
的保护时,保护动作整定值一般设在三相电机
额定电流
的1.2倍。
——★2、热保护继电器的整定值是可以无级调整的。三相电机额定电流8.8安,动作整定值为:8.8A×1.2=10.56A。本回答被提问者采纳
相似回答
4千瓦
8.8
A的
电动机
要
用多大的
交流接触器和
热保护器
答:
接触
器使用
1810就没问题
,热保护
用6.3到10安。
设计题目:设计热处理车间清洗零件用的传送设备上的两级圆柱齿轮减速箱...
答:
选定型号为Y112M—4的三相异步
电动机,额定功率
为4.0
额定电流8.8
A,满载转速 1440 r/min,同步转速1500r/min。方案 电动机型号 额定功率P kw 电动机转速 电动机重量N 参考价格元 传动装置的传动比 同步转速 满载转速 总传动比 V带传动 减速器1 Y112M-4 4 1500 1440 470 230 16.15 2.3 7.02中心高 外型尺寸L...