台安N2 11KW变频器 上电 跳 OC故障,驱动供电正常,没办法拆掉电流检测 和PC929保护。故障依旧

换了一个控制板还是一样的情况,说明故障还在驱动电路。屏蔽驱动过流保护,4脚光耦还一样故障。求助

第1个回答  2012-03-30
笨..哈
如果经验测量没有发现过流现象,你可以关闭电流故障检测这个模块功能,追问

我把故障保护输出信号屏蔽掉了,还一样,

追答

建议你断电后,用万用表测量下变频输出端的电阻值吧,怀疑变频器输出端有问题。

本回答被网友采纳