对电气主接线有哪些基本要求?

如题所述

个人凭经验给你说几点吧:
要注意接线是否用了线鼻子,接触面积是否足够,接触点是否牢固,电工胶布或热缩管是否到位,绝缘层是否足够厚,从柜体下面开洞里头穿线的护套是否套了(不套容易刮伤电缆皮),没护套的要用厚电缆皮垫着。地线零线千万要分清,电机相序要接对,电机接线之前要摇绝缘值,振打电机的电源线出护套管管口处一定不能让电缆来回晃动的时候有磨破的可能。仪表接线要注意正负极,等等等等等
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-04-28
主接线是指由各种开关电器、电力变压器、互感器、母线、电力电缆、并联电容器等电气设备按一定次序连接的接受和分配电能的电路。它是电气设备选择及确定配电装置安装方式的依据,也是运行人员进行各种倒闸操作和事故处理的重要依据。概括地说,对主接线的基本要求主要有四个方面的内容:安全、可靠、灵活和经济。
安全包括设备安全及人身安全。要满足这一点,必须按照国家标准和规范的规定,正确选择电气设备及正常情况下的监视系统和故障情况下的保护系统,考虑各种人身安全的技术措施。
可靠就是主接线应满足对不同负荷的不中断供电,且保护装置在正常运行时不误动、发生事故时不拒动,而且能尽可能的缩小停电范围。为了满足可靠性要求,主接线应力求简单清晰。
灵活是指用最少的切换,能适应不同的运行方式,适应调度的要求,并能灵活、简便、迅速地倒换运行方式,使发生故障时停电时间最短,影响范围尽可能缩减到最小。
经济是指在满足了以上要求的条件下,保证需要的设计投资最少。
因此,主接线的设计应满足可靠性和灵活性的前提下,做到经济合理。主要应从投资小、占地面积少、电能损耗小等几个方面进行综合考虑。