泵送混凝土在搅拌车里的停歇时间最长是多少。

如题所述

       一般按混凝土搅拌机出机,混凝土搅拌车运至现场接收(停歇)时间不超过90min进行控制。

   一《预拌混凝土》GB/T14902

7.5.4 预拌混凝土从搅拌杌卸人搅拌运插车至卸科时的运翰时间不宜大于90mh,如需延长运送时间,则应采取相应的有效技术措施,并应通过试验验证;当采用翻斗车时,运输时间不应大于45mh。

    二《大体积混凝土施工规范》GB50496

 

    三《混凝土质量控制标准》GB50164-2011

6.5.6  随着混凝土外加剂技术的发展,调整混凝土拌合物的可操作时间并满足硬化混凝土性能要求比较容易,因此,控制混凝土出机至现场接收不超过90min是可行的。 

    四《混凝土结构施工规范》GB50666

7.5.3 采用搅拌运输车运送混凝土,当坍落度损失较大不能满足施工要求时,可在运输车罐内加入适量的与原配合比相同成分的减水剂。减水剂加入量应事先由试验确定,并应做出记录。加入减水剂后,混凝土罐车应快速旋转搅拌均匀,并应达到要求的工作性能后再泵送或浇筑。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-04-05
高于二十五摄氏度以上,搅拌时间不得大于1.5小时,低于二十五摄氏度的不得大于2.5小时本回答被网友采纳
第2个回答  2012-04-06
混凝土的初凝时间一般是根据水泥品种而定,基本没有统一的时间,但是有个大致范围就是2-3小时。 如果加入早凝剂,初凝时间大致可以缩短到半小时;如果加入缓凝剂,初凝时间可以延长到5-10小时。
也就是说,通常混凝土在搅拌车里的时间不能超过混凝土的初凝时间。
第3个回答  2012-04-07
一般取设计初凝时间的0.5倍。
第4个回答  2012-04-05
这个要根据实际的天气,外加剂的缓凝时间、混凝土的标号来判断的。