怎样分析牵引变电所电器主接线图

如题所述

从进开始,经隔开、断路器、变压器至母线盘柜,再分析流互压互,牵引变压器为分界,外侧电压为110KV或220KV,内侧为27。5KV
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-05-18
牵引变电所电气主接线
桥式接线
重点:(1)电气主接线图形符号; 重点 (2)内桥式接线的运行分析。 难点:(1)系统功率穿越的概念: 难点 (2)外跨条的作用。 授课班级: 授课班级:981 授课日期:2000.4.11 授课日期: 授课人: 授课人:郑社宁

第一节 电气主接线概述
1、什么叫电气主接线? 什么叫电气主接线?
电气主接线是指由高压一次设备按一定的顺序连接的用于表示接受 和分配电能的电路。

2、电气主接线的作用: 电气主接线的作用:
反映牵引变电所的基本结构及性能; 表明电能的输送及分配关系; 表明一次设备的运行方式; 是实际运行操作的依据。

3、电气主接线图: 电气主接线图:
表明一次设备相互连接关系和工作原理的电气接线图,简称 为主接线。

4、对电气主接线的要求: 对电气主接线的要求:
1、保证供电的可靠性,并力求经济性; 2、主接线应力求简单、清晰、操作方便; 3、主接线应运行灵活,检修、维护安全方便; 4、主接线应具有将来发展的可能性。

第二节 牵引变电所一次侧的 电气主接线
一、桥式接线: 桥式接线:
两回电源引入线分别经断路器接入两台主变 压器,并在两条电源引入线间用带断路器的横向 母线将它们连接起来,构成桥式接线。 桥式接线分内桥式接线和外桥式接线,见图。 桥式接线中桥断路器应经常处于闭合状态, 以使系统功率穿越。
(一)内桥式接线:连接桥设置在靠变压器侧。 内桥式接线:

1、运行分析:

(1)正常运行时: 正常运行时: 9G、10G断开,其它开关 闭合,使系统功率 10G断开,其它开关 从桥断路器穿越。 当一路电源供电,一路电源备用, (2)当一路电源供电,一路电源备用,任一断 路器(DL1)检修时: 路器(DL1)检修时: 闭合跨条开关,断开1DL, 闭合跨条开关,断开1DL,再断开 1G、3G即 3G即 可。 当任一主变压器( 故障时: (3)当任一主变压器(如B-1)故障时: 与故障变压器连接的两台断路器1DL、3DL都 与故障变压器连接的两台断路器1DL、3DL都 必须断开,暂时中断系统功率穿越。 恢复供电的办法: 闭合9 闭合9G、10G;断开1DL、3DL;打开7G;再 10G;断开1DL、3DL;打开7 闭合1DL、3DL;打开9 闭合1DL、3DL;打开9G、10G即可。(外跨条的作 10G即可。( 用)

1SL

2SL

1G

9G

10G

2G

1DL

2DL

3G 5G 3DL 6G

4G 8G

7G

B-1

B-2

2、优缺点:
(1) 优点:电源线路故障时,不影响供 电; (2) 缺点:主变压器故障时,将造成短 时停电。恢复供电的操作程序复杂。 3、应用:用于线路较长、故障停电和检 修的机会多、变压器不需经常 切换的变 电所 。

(二)外桥式接线:连接桥设在线路侧(即靠 (二)外桥式接线 外桥式接线: 近线路断路器),其特点是:每一主变压器回路 均设有断路器. 均设有断路器.

1、运行分析:
(1)当变压器发生故障或需检修时,只需断开 主变压器回路的断路器,并不影响线路的正 常供电; (2)当线路发生故障或停电检修时,将使与 该线路连接的变压器短时中断运行,经转换 操作后方可恢复供电

2、优缺点:正好与内桥式接线的优缺点相反。 3、应用:用于电源线路较短,负荷不恒定,主
变压器需经常切换的场合。

小结: 小结:
1、电气主接线的作 图形符号; 用、图形符号; 2、对电气主接线要 求; 3、桥式接线的运行 分析, 分析,特别是内桥 式接线的分析、 式接线的分析、优 缺点及应用。 缺点及应用。 4、桥式接线配电装 置简单, 置简单,具有一定 的灵活性及供电可 靠性,便于发展为 靠性, 单母线接线或双母 线接线。 线接线。