现在的TN-S供电系统,变压器端中性点接地。同时中性点也引出来做零线。所以,理论上只要线路零线地线没有出现开路故障是都不会带电的。其实说白了零线就是地线,地线就是零线,只是现在的TN-S系统把这两根线分开成2跟线。零线做单相负载构成回路用,地线做专用保护线。实际上到了变压器端你会发现这两根线是接在一起一端与大地连接,一端接变压器中性点。
在农村的话一般都是TN-C系统。即三根相线,一根零线,用户需要地线就必须自己做一根接地线。城市的话新建的楼全部都是TN-S系统。老城区没有做线路改造可能还是TN-C
在某些工厂或者特定区域还会使用TN-C-S系统,即从变压器出来只有三根相线,一根零线,到了半路人为把零线分成2跟,一根还是零线,一根变成专用保护接地线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-06
都能构成回路,但是零线与地线不一样,零线是功能零线,用作与火线构成回路,工作时有电流通过;所谓地线就是保护线,正常时是没有电流通过的本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-04-07
不一样,零线是变压器三相输出的中性点,而地线是直接和大地接通的。当三相完全平衡时,零线的电位和地线的电位相同,但三相不平衡时,零线的电位高于零伏。
第3个回答  2012-04-07
不一样,零线是从变电站或变压器接过来的,在哪儿接的地,而地线是你最近的接入地下。地线和零线一般没电,但出问题时,零线有电的机率大一些,
第4个回答  2012-04-08
不一样,电力标准有严格规定,在电力领域零线和地线是不能混用。