1:我们是搞道路施工的!使用总配电室50KW!380V的电!连接是三相五线制!连接附近200米内4个配电箱!箱内有63A闸刀.16A闸刀.40A漏电断路器.总配电室内已经连接了保护接地!请问这4个配电箱用不用做保护接地?2:请问保护接地的电阻用万用表怎么测?不是要小于4欧姆?请具体点!通俗点!谢谢!先谢谢大家!本人才学的电工!请多多帮忙!

1、如果是三相五线制,总配电室做了保护接地,4个配电箱可以不做保护接地,但4个配电箱要用接地线连接起来。
2、保护接地的接地电阻用万用表不能测,要用接地电阻表才能测,容量大于100KVA的,等于和小于4欧姆,容量小于100KVA的,等于和小于10欧姆,
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-03-26
1、如果是三相五线制,总配电室做了保护接地,4个配电箱可以不做保护接地,但4个配电箱要用接地线连接起来。一般都打接地线的,作为重复接地。
2.接地电阻需用摇表测量
第2个回答  2012-03-26
配电箱体与配电室保护接地接在一起就可以,测接地电阻用接地电阻测试仪。