超薄型防火涂料刷一遍大概在0.3mm厚左右。
一般建议再喷刷一遍的防火涂料厚度不大于0.5mm,涂层一遍如果过厚会导致防火涂料开裂,下流、龟裂、脱落等现象发生,影响防火涂料的性能,一些钢结构的防火涂料、涂刷于钢构件表面。
遇火时涂层膨胀发泡形成炭化耐火隔热保护层,隔绝氧气,延滞钢结构受热的速度,避免钢构件快速升温,从而提高钢结构的耐火时限。该产品可满足耐火限为2.0h防火保护的要求,薄型防火涂料每遍涂刷或喷涂厚度在0.5-2mm,根据材料的性质确定厚度。
施工方法
1、施工前须对钢结构表面作除锈处理,并清除表面灰尘、油污,喷涂1~2遍防锈漆。
2、用斗式喷涂器配0.4-0.6Mpa的空气压力进行喷涂,涂料须搅拌均匀。
3、注意喷涂涂料的一遍涂层厚度1mm左右,干燥后喷涂第二遍,涂层厚度2mm,干燥后喷涂下一遍,以此类推,直到达到相应的涂层厚度。
4、根据按耐火的等级的要求,喷涂到相应的涂层厚度。
5、当表面要求平整光滑时,应对后一边喷涂作抹平处理。