22问答网
所有问题
某照明插座线路中欲要安装一台2匹的空调,试问:应安装多大容量的漏电保护器?放置多大导线规格才符合设备
运行要求,写出漏电保护器和导线型号和规格,并说明理由,谢谢
举报该问题
推荐答案 2012-04-10
2匹空调按照最大功率计算正常工作电流为9.6A左右,现在也有节能型的,电流小一点,冬天电加热,电流最大11A左右。供电距离100米内,2.5㎜²聚氯乙烯塑料铜芯线可以使用,漏电开关选择1+N/25A ,因为,空调电流是需要考虑堵住电流的。因此。选择25A。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/IhSCC0CXX.html
其他回答
第1个回答 2012-04-09
一匹是735瓦两匹是1470瓦!在220的电路电流大概7个电流每平方线是过5个电流所以不考虑照明功率的话1.5平方的铜线就行!至于漏电保护的话用10安的漏电!10安乘以220的2200瓦而你的空调只有1470瓦!本回答被提问者采纳
相似回答
某照明插座线路中
准备
安装一台2匹的
格里
空调
。
试问
;
应安装多大容量的
剩...
答:
2匹空调
带电辅助加热功能约4200W。4200W/220V=19A。选25A的空开。每平方铜线,承受6A电流,19/6=3.18。最好用4平方的铜线。
两
匹空调
用
多大漏电
开关?
答:
2匹空调用10A或16A
的漏电保护器
。空调的漏电开关这个要看具体空调的功率,空调一般制热功率是最高的(注意要看制热功率,而不是制热量),大致2P
的空调
有2000W,2000W/220=9A,所以可以选用10A或16A。但是10A有可能在空调启动中跳闸,而选用选用16A的话,过载保护就比较难实现了,所以建议,功率大于2200W...