什么是电力系统振荡?振荡产生的原因,有什么危害

如题所述

一、电力系统中的电磁参量(电流、电压、功率、磁链等)的振幅和机械参量(功角、转速等)的大小随时间发生等幅、衰减或发散的周期性变化的现象。

二、系统振荡的五大原因:

1、输电线路输送功率超过极限值造成静态稳定破坏;

2、电网发生短路故障,切除大容量的发电、输电或变电设备,负荷瞬间发生较大突变等造成电力系统暂态稳定破坏;

3、环状系统(或并列双回线)突然开环,使两部分系统联系阻抗突然增大,引启动稳定破坏而失去同步;

4、大容量机组跳闸或失磁,使系统联络线负荷增大或使系统电压严重下降,造成联络线稳定极限降低,易引起稳定破坏;

5、电源间非同步合闸未能拖入同步。

三、发电机将发生不正常的、有节奏的轰鸣声;强行励磁一般会动作;变压器由于电压的摆动,铁芯也会发生不正常的、有节奏的轰鸣声。

扩展资料:

保护装置及原理:

1、保护装置

电压互感器、高绝缘强度出口中间继电器、高可靠开关电源模块等部件组成。微机保护装置主要作为110KV及以下电压等级的发电厂、变电站、配电站等,也可作为部分70V-220V之间电压等级中系统的电压电流的保护及测控。

2、原理

电力系统微机保护装置的数字核心一般由CPU、存储器、定时器/计数器、Watchdog等组成。目前数字核心的主流为嵌入式微控制器(MCU),即通常所说的单片机。

输入输出通道包括模拟量输入通道(模拟量输入变换回路(将CT、PT所测量的量转换成更低的适合内部A/D转换的电压量,±2.5V、±5V或±10V)、低通滤波器及采样、A/D转换)和数字量输入输出通道(人机接口和各种告警信号、跳闸信号及电度脉冲等)。

参考资料来源:百度百科——电力系统振荡

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-02
电力系统中的电磁参量(电流、电压、功率、磁链等)的振幅和机械参量(功角、转速等)的大小随时间发生等幅、衰减或发散的周期性变化的现象。(当电力系统由于某种原因受到干扰时(如短路、故障切除、电源的投入或切除等),这时并列运行的各同步发电机间电势差相角差将随时间变化,系统中各点电压和各回路电流也随时间变化,这种现象称为振荡。)
系统振荡的五大原因
系统振荡最 严重的后果是引起系统崩溃,轻则是各设备无法在额定工况下工作、系统保护误动作本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-04-06
比如系统电压忽高忽低,系统频率忽高忽低。震荡的原因比较多,比如负荷频繁大幅度变化,系统调节又跟不上节奏。还有负荷变化后,由于调节策略或参数问题,导致不能稳定。比如一个大的电厂在负荷下降后,响应调节,减少输出,而另一个大电厂因为错误响应也去调节减少输出,于是可能就导致减太多了,又去往回调,增加输出,回调又调过了,反复下去,就形成系统震荡。系统震荡的危害很大,可以想象一下你家的电视机电源电压忽高忽低,频率忽高忽低,你是什么感觉。这样的电源放到大型工厂呢?最终的后果就是为了系统保护动作,停电,事故扩大的话,就是大范围的停电。经济损失难以估量,各种事故。追问

有没有正式一点的答案,考试要用。。。

追答

离开校园很多年。。。看看电力系统稳态分析那本教材吧。

第3个回答  2012-04-08
电力系统中的电磁参量(电流、电压、功率、磁链等)的振幅和机械参量(功角、转速等)的大小随时间发生等幅、衰减或发散的周期性变化的现象。