三相电力变压器相序是如何规定的?有何标准、规范?

三相电力变压器出厂时的相序是惯例标注的,还是有相关的规程、规范?

在三相电力系统中,各相的电压或电流依其先后顺序分别达到最大值(如以正半波幅值为 准)的次序,称为相序。

规定以“A, B, C”标记区别三相相序。当它们分别达到最大值的次序为A, B, C时称作正相 序,如次序是A, C, B则称为负相序。相应的相量图如下图所示。

在电力系统中,发电机、变压器等的相序是否一致,直接关系到它们能否并列运行。同时正、负相 序的电流还直接影响到电动机的转动方向。所以在三相电力系统中,常常需0恻量相序以确定其运行方 式。

常用的相序表有旋转式和指示灯式两种。
在三相电力系统中,三相电压(或电流)在同一时间所处的位置,就是相位,通常对称平 衡的三相电压(或电流)的相位互差1200。在电力系统中,发电机、变压器的相位是否一致,直接关 系到它们能否并列运行。在有电磁连接的同一系统并列或两台变压器并列,以及新线路投人时测量I相位 是不可缺少的试验项目之一。测量的目的在于判断相位和相序是否正确,以防止由于相位或相序彼此不 一致,在并列时造成短路或出现巨大的环流而损坏设备。

66kV及以下电压等级的变压器或母线,可用核相杆核相,将可以承受相应电压的绝缘杆上接上一 只电压表(或采用专用核相杆)在一次高压系统上直接核相。其接线方法如下图所示。核相杆分别跨接 于待核相的两个带电系统的同名相上,如测得电压值为零(或近似为零),表示该对应两侧为同相位, 否则相位不同。当测得三相相位均相同时可以并列运行。 参考:电气资料健康网,电工培训,有关变压器资料。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-04-06
46.答:在三相电力系统中,三相电压(或电流)在同一时间所处的位置,就是相位,通常对称平 衡的三相电压(或电流)的相位互差1200。你可参考:电气资料健康网,电工培训,有关变压器资料。追问

我的问题是三相电力变压器的出厂相序,目前在使用时都已经定死了。做出上述规定的依据是啥?

本回答被网友采纳
第2个回答  2012-09-21
电力系统相序规定,面向负荷,从左至右的相序为A/B/C。。追问

答案原文“电力系统相序规定,面向负荷.....”。两点疑问:1、规定的出处在哪里,最好能给一个标准的编号。2、面向负荷...;在发电厂是可以理解的,但是面对公网变电站内的变压器就有问题了,潮流是经常变化的,有时候是负荷,有时候就成了用户了。