it、tt、tn三种接地形式为电源中性点不接地、电源中性点直接接地、电源中性点直接接地。
1、IT系统
IT系统就是电源中性点不接地、用电设备外壳直接接地的系统,IT系统中,连接设备外壳可导电部分和接地体的导线,就是PE线。
2、TT系统
TT系统就是电源中性点直接接地、用电设备外壳也直接接地的系统,通常将电源中性点的接地叫做工作接地,而设备外壳接地叫做保护接地。TT系统中,这两个接地必须是相互独立的。设备接地可以是每一设备都有各自独立的接地装置,也可以若干设备共用一个接地装置,单相设备和单相插座就是共用接地装置的。
3、TN系统
TN系统即电源中性点直接接地、设备外壳等可导电部分与电源中性点有直接电气连接的系统。
TN系统的三种形式
1、TN—S系统
TN—S系统如图示。图中中性线N与TT系统相同,在电源中性点工作接地,而用电设备外壳等可导电部分通过专门设置的保护线PE连接到电源中性点上。在这种系统中,中性线N和保护线PE是分开的。
TN—S系统的最大特征是N线与PE线在系统中性点分开后,不能再有任何电气连接。TN—S系统是我国现在应用最为广泛的一种系统,又称三相五线制。新楼宇大多采用此系统。
2、TN-C系统
TN-C系统如图所示,它将PE线和N线的功能综合起来,由一根称为保护中性线PEN,同时承担保护和中性线两者的功能。在用电设备处,PEN线既连接到负荷中性点上,又连接到设备外壳等可导电部分。此时注意火线与零线要接对,否则外壳要带电。TN-C现在已很少采用,尤其是在民用配电中已基本上不允许采用TN—C系统。
3、TN-C-S系统
TN-C-S系统是TN-C系统和TN—S系统的结合形式,如图所示。TN-C-S系统中,从电源出来的那一段采用TN-C系统只起能的传输作用,到用电负荷附近某一点处,将PEN线分开成单独的N线和PE线,从这一点开始,系统相当于TN-S系统。TN-C-S系统也是现在应用比较广泛的一种系统。这里采用了重复接地这一技术。此系统在旧楼改造适用。