如果是三相380V50HZ交流电,电缆电流密度是4A/MM²,400千瓦需要178.75平方毫米的电缆。计算方法如下:(以电动机为例)。
根据三相交流电功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa为功率因数,一般取值0.85)。
I=400000÷(1.732×380×0.85)=715(A)。
电缆截面积S=715÷4=178.75(平方毫米)。
同样截面的导线,在不同结构类型、不同绝缘材料及供电电压下,所能承受的工作电流及负载功率是不同的。
额定功率=400kW,三相电压=380V,功率因数=0.8,额定电流=759.7A,可选电缆:
630mm² PVC塑料绝缘
单芯铜线,推荐载流量880A,相应功率463.4kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为740m;
400mm² PE塑料绝缘
单芯铜线,推荐载流量880A,相应功率463.4kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为469.9m;
630mm² PVC塑料绝缘
1芯铝线,推荐载流量787A,相应功率414.4kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为517.2m;