北京奥运会的篮球项目是在哪里举行的?

关于这个场地的详细介绍在哪里能找到,例如场地的长度宽度等。

  北京的五棵松体育馆举行。

  1)面积、高度、座位数、层数
  面积:61591平方米;座位数:17754;层数:地下1层、地上6层;高度:27.86米。
  (2)体育馆主体结构体系:
  在二层以下采用现浇钢筋混凝土框架—剪力墙结构,利用楼电梯间及管道井筒的墙体与框架梁柱组成框架—剪力墙结构体系。在二层以上,由于建筑功能的要求,只能布置很少的剪力墙,为保证上部结构的整体刚度,在二层以上至屋顶桁架的下弦这一高度范围内沿建筑周边布置了八道柱间支撑。形成现浇钢筋混凝土框架—剪力墙—钢支撑结构体系。
  (3)比赛馆屋顶部分结构体系
  比赛馆屋顶的轴线跨度为120×120米,屋顶结构支撑于沿建筑物周边布置的二十棵柱子上。根据建筑师对屋顶结构布置的要求,采用双向正交桁架体系。为减轻结构自重,采用钢结构,屋顶采用金属屋面板。采用铰接。
  为使屋顶结构体系的受力更加合理,将两个方向的桁架均做成变高度的形式。位于跨中部位的桁架高度为9.3米,支座处的桁架高度为6.3米。
  (4)地基与基础
  采用天然地基方案。基于本工程的特点,各竖向承重构件的轴力差别很大,跨度也长短不一,故依据实际情况的不同拟分别采用柱下条形基础、柱下独立基础、墙下条形基础和局部筏板基础。采用抗水板的方法解决建筑的防水问题。
  (5)设备专业介绍内容
  体育馆内设有:给水、排水、生活热水供应、中水和消防给水系统;以及采暖、集中空调、机械通风和机械防排烟系统。
  冷热源形式:采用电制冷+城市热网供热的方式为全楼提供所需的冷热量,冷热源主机房设在地下机房层,冷却塔在室外地面下。收集屋面雨水贮存在室外地下水池,用于室外绿化。环型车道设有提升泵排除雨水。
  比赛大厅设有全自动消防水炮灭火系统。
  比赛大厅及观众休息厅采用全空气空调系统,比赛大厅为观众座椅下送风;其他空调房间为风机盘管+新风系统;个别弱电机房设分体式空调。
  按照消防性能化分析及规范要求,在比赛大厅、观众休息厅、餐厅、商店和其它一些暗房间及内走道设有机械防排烟系统,在防烟楼梯间和赞助商包厢外的走道设有消防正压送风系统。
  (6)电气专业说明
  强电部分包括:电力负荷等级及分类,高压10KV系统及继电保护,低压配电及柴油发电机子系统,照明,干线敷设,防雷及接地保护系统。
  弱电系统包括以下内容:卫星接收及有线电视系统,综合布线系统,建筑设备监控系统,安全防范系统,集成管理系统,计时记分与成绩处理系统,会议、扩声系统,消防系统。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-01-27
五棵松
第2个回答  2009-01-27
五棵松体育场吧~
第3个回答  2009-01-27
五棵松体育场
第4个回答  2009-01-27
北京的五棵松体育馆举行
第5个回答  2009-01-27
国家篮球馆,五棵松。

场馆名称:五棵松篮球馆(Beijing Wukesong Sports Center)
地点:海淀区五棵松文化体育中心
场地类型:新建比赛场馆
2008年北京奥运会期间的用途:篮球比赛
残奥会期间的用途:还是篮球比赛
建筑面积(万㎡):6.3
占地面积(万㎡):16.8
固定座位数:14000个
临时座位数:4000个
建设开工时间:2005年3月29日
计划完工时间:2007年下半年
五棵松文化体育中心是2008年北京奥运会的一处重要的比赛场地,届时将承办奥运篮球和棒球赛事。奥运会结束后五棵松文化体育中心将作为北京奥运会的重要遗产保留下来,供北京西部社区、乃至全北京市民众从事文化、体育、休闲娱乐、商业活动,并将成为北京地区独树一帜的具有大面积园林绿化,融文化体育功能与商务功能为一体的大型综合性项目。
北京五棵松文化体育中心有限公司负责对项目的投资、建设和长期运营。
奥运会之后,其实是有AEG公司来经营五棵松,不但有篮球比赛,还有歌星演唱会、大型演出等。AEG公司是一个场馆经营方面很有经验的美国公司,像NBA 洛杉矶湖人队的主场斯台普斯球馆就是有AEG来经营,不但是有篮球比赛,演出还有冰球比赛等等。
[编辑本段]位置
五棵松文化体育中心位於北京长安街延长线复兴路与西四环交汇处,毗邻一线地铁五棵松站。五棵松文化体育中心处於海淀、丰台、石景山三区交汇处,是北京规划中“西部生态带”和“体育文化区”的核心,与北京市“两轴、两带、多中心”的发展构思相吻合。
项目周边共涉及10条城市快速路和主、次干道。从西向东依次为:永定路、西四环路、西翠路、东翠路、西三环路;从北向南依次为:阜石路、金沟路、玉渊潭南街、万寿路西街、复兴路。交通极为方便。
