三相三线电能表A相与C相接反,是否影响正确的计量?如果计量错误,偏差大概有多大呢?请教各位老师了!!!!
就是相位接反,接入是正确的,输出接错了
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-04-20
三相三线电能表A相与C相接反问题,如果是A相和C相的相序接反了,如应该是A、B、C接入,现在变成C、B、A接入,不影响计量精度。如果是相位接反了,如某相的输入与输出接反了,那就影响计量精度了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/S2ST26f6.html
其他回答
第1个回答 2009-02-28
相位接反了,对单一的一相误差是没有影响的,但是三相同时用电时,对计量的电能,就和实用电,少了三分之一.
第2个回答 2009-02-13
如是电压和电流同时接反,就只是反相序,对有功没有影响.但有可能产生付加误差.
第3个回答 2009-02-21
计量是不会有问题的,表计采用的是电磁互感的原理,只要表内的互感器内有电压,表就会正常计量。
第4个回答 2009-02-13
只要输入输出没接反就没问题,不会影响计量
1
2
下一页
相似回答
三相三线电能表
A,C两相
反接
对电能计量有何影响?(负载是平衡的)_百度知 ...
答:
2、
三相三线
正弦型无功表,不管是感应式,还是电子式,A,C两相电压、电流同时对调了,对无功电量没有影响。3、三相三线60型无功表,感应式的,A,C两相电压、电流同时对调了,计反向无功电量。电子式多功能的,正向无功=正向无功+反向无功的,可以正常计量无功电量;正向无功=正向无功、反向无功=反向无功...
电流互感器S1 S2在
三相三线电能表
A B C相中,A
相接反
了~是不是会造成...
答:
不是,
三相三线电能表只有A、C两相接电流,A相接反了极性,那么和C相的就会抵消,电能表几乎不走
,如果是三相四线的电能表接A相极性接反,那么电能表计量应该相当于正常的三分之一。也是问老师傅得到的答案。