8KW电气用三相电供电,请问需要多少平方的铜线?

8KW电气用三相电供电,请问需要多少平方的铜线?

  8KW电气用三相电供电,需要2.5平方的铜线。
  先计算电流值,I=P/(1.732Ucosφ)=8/(1.732X0.38X0.85)=14.3A。(功率因数取0.85)
  由于是小电流,根据口诀知每平方铝线的安全电流为5A,因此铝线的平方数=14.3/5=2.9平方。根据电缆规格可选4平方铝线,换成铜线是2.5平方。
  按电流选铝电缆口诀为:
  10下五,100上二,
  25、35,四、三界,.
  70、95,两倍半。
  穿管、温度,八、九折。
  裸线加一半。
  铜线升级算。
  口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。我国常用导线标称截面(平方毫米)规格为:
  1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……
  第一部分
  (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系对应如下:
  (1~10)平方:五倍
  16、25平方:四倍
  35、 50平方:三倍
  70、95平方:二倍半
  120平方及以上:二倍
  例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:
  当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;
  当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;
  当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;
  第二部分
  (2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。
  第三部分
  (3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。
  第四部分
  (4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。
  
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-17
各位大虾,不要闹了,你们不要只是考虑计算,按电流来说是够用的,但要考虑长时间工作和线路老化及接头发热等问题,到少要4平方的,如果工艺充许可考虑6平方的本回答被提问者采纳
第2个回答  2009-02-14
1.5-2.5 mm2的铜线 或2.5mm2铝线都可以!
第3个回答  2009-02-16
4平方的铜线。
第4个回答  2009-02-16
16个流,合理供电半径下,接设备用2.5的铜线,接箱用4的吧~