住宅户配电箱进线开关问题

恩 这样的 从头说下清楚些, 楼总配电箱出线到各个单元的电表箱然后电表箱各出线接各个户配电箱 那么也就是说 在电表箱的出线侧有一个断路器然后用电缆或导线接至户配电箱 那么户配电箱的进线处也是有一个开关的 那么 我的问题是 户配电箱的进线开关 可否不用断路器 因为要是用断路器 不仅配电级数 电缆 管径 上级开关等等都要大一级 我见有些图 都是在户配电箱进线开关用的是 低压隔离开关 这样 如果要是跳闸就在在电表出线处跳

这样 我又有个问题 低压隔离开关 不能起到保护我知道 但是在这种情况下 隔离开关可以带电操作么

切,你是第一天出来混的哟.
你看的是哪年的电力系统图哟,
现在修建的住宅区都是用的电表集中制,电缆线进表箱,分配给若干个电表,再由电表引下做一个小型断路器,再引出到住户的家里.入户以后先做一个大的漏电断路器,再分成若干组,分管照明、插座、厨房、空调。
这就是现在最规范的做法,隔离开关只能起过载/短路保护,不能起漏电保护。有一个优点就是能完全的断开电源。
你的最后一个问题我没看懂,是否是你要去带电操作隔离开关?若真是这样有什么问题呢,它本来就是拿来断电用的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-10-30
这个问题土木在线论坛有专门的探讨,我的意见是:从电表出线处的开关与住户箱的进线开关是处于同一级别中,他们之间并没用所谓的”配对"关系,即电表出线处的开关不一定要比住户箱的进线开关大一级。电表出线处的开关是对住户进线起保护作用,住户箱的进线开关对住户"负责“,实际上只是一个”总开关“,但因具有漏电(不一定),欠、过电压保护。我的建议是均装同一级的断路器,如40A,但电表出线处的开关具有延时脱扣功能。隔离开关本来就是为了检修安全,何来”带电操作“之说。