变压器并列运行条件?不满足时会造成什么后果

如题所述

变压器并联运行应满足以下条件:
1)联接组标号(联接组别)相同。
2)一、二次侧额定电压分别相等,即变比相等。
3)阻抗电压标幺值(或百分数)相等。
若不满足会出现的后果:
1)联接组标号(联接组别)不同,则二次电压之间的相位差会很大,在二次回路中产生很大的循环电流,相位差越大,循环电流越大,肯定会烧坏变压器。
2)一、二次侧额定电压分别不相等,即变比不相等,在二次回路中也会产生循环电流,占据变压器容量,增加损耗。
3)阻抗电压标幺值(或百分数)不相等,负载分配不合理,会出现一台满载,另一台欠载或过载的现象。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-05-12
有三个条件必须满足,否则不允许并联:
1、三相电压各个相序必须相同;
2、变压器阻抗标幺值一致,容许有小于1.5%的误差;
3、三相输入、输出电压相同,容许有3~6V的误差;本回答被提问者采纳