3000kw发电机功率因数0.8和0.85发电量能差多少
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-10-07
假定:额定电压10kv 额定功率3000kw 功率因数0.8
求额定电流I=P/1.732UCOS=1.732*10*0.8=3000/13.856=216.51A
功率因数提高至0.85时 求功率P=1.732*10*0.85*216.51=3187.46kw
当该发电机功率因数由0.8提高至0.85时额定电流不变,
输出功率可增加3187.46-3000=187.46kw
增加出力P%=187.46/3000%=6.249%。