三相电一百安电表带2.2千瓦电动机能带多少个?

如题所述

电表可以过流120%,故一百安电表最大承受电流为120A,2.2千瓦电动机额定电流大约4.4A,120÷4.4=27……1.2A,不考虑起动电流可带27台,考虑到起动电流5~7倍,4.4×7=30.8A,(120一30.8)÷4.4≈20台,所以在不同时起动的情况下可带20台。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-10-23


参考上图,单台电流约4.178A,能带约20台电机。

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-12-27
首先你的电动机必须是3相的。不能是单相的。三相电机一个千瓦按2A电流算。100A电表可带50KW负荷。算出来是22.7个,但是你还得考虑同时启动的问题。2台电机同时启动,启动电流是正常运行时电流的4~7倍。如果更多一起启动,瞬间电流过大,可能会烧坏电表。
你算一下同时启动的电机大概有多少个,然后算出大概电流,按4倍取值。如果你取23台。那么很可能会烧坏电表。虽然电表也可以过负荷5%左右,可是长期瞬时大电流冲击也会造成电表损坏。
第3个回答  2019-10-23
一般是按2A一千瓦估算(详细计算太麻烦也没有必要),100A就是50千瓦,50÷2.2≈22.7,不考虑其他负载最多可以带23台
第4个回答  2019-12-25
如所有电机同时运行,带动25台2.2KW电机没有问题,如不同时运行,还可以多装。