采用出C30混凝土和HRB400直径20MM钢筋,基本锚固长度Lab是多少

我用公式算的是704 ,可是给的答案是28mm,怎么算的,
还有轴心受压构件中钢筋的抗拉强度设计值做多取多少啊 我看书上写的是400 别人卷子上写的是35.9N/MM2

  采用出C30混凝土和HRB400直径20MM钢筋,基本锚固长度Lab是多少
  已知: 钢筋种类 HRB400:ƒy—普通钢筋的抗拉强度设计值为360N /mm ², α—锚固钢筋外系数,带肋钢筋为0.14;混凝土强度等级:C30, ƒt—混凝土轴心抗拉强度设计值为1.43 N /mm ²;d—锚固钢筋的直径20mm。
代入下列公式:
《混凝土结构设计规范》GB 50010—2010
8.3钢筋的锚固
8.3.1 当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,受拉钢筋的锚固应符合下列要求: 1 基本锚固长度应按下列公式计算: 普通钢筋 Lab=α×(ƒy/ƒt)×d (8.3.1-1)
Lab=0.14×(360N /mm ²/1.43 N /mm ²)×22=775.3846 =775mm。
用11G101-1第53查表法为:非抗震(Lab)=35d 。则35×22=770mm 。
答:采用出C30混凝土和HRB400直径20MM钢筋,基本锚固长度Lab取775mm为最精确;取770mm 也可(两者之间出现的误差是由于有小数四舍五入造成的)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-01-02
①HRB400钢筋的抗拉强度设计值是360N/mm²;见GB 50010—2010 《混凝土结构设计规范》
②钢筋的锚固长度计算规范定义公式是要用钢筋的抗拉强度设计值与混凝土轴心抗拉强度设计值;
③钢筋在轴心受压构件中(充分利用钢筋受压时)的锚固长度可以为受拉锚固长度的0.7倍;
④框架柱的纵向钢筋不是受压而是配备来受拉的,锚固长度不可以乘0.7。
楼主说的400、35.9Nmm²、28mm、704这些数值都不对。
楼上计算的775、770方法对,也计算错了。本回答被网友采纳