LUA
是加速时DC母线电压过低,检测是由驱动板右上角一个C358(元件号IC3)来完成的,判断其是否工作正常,可以将面板显示DC电压(参数CD059=12,按DISP键直至面板指示灯仅剩CTRL灯亮)与实际母线DC电压相比较,看是否正确,如不正确,偏低则为检测电路问题,正确监测运行时电压有否变低,实际运行时变低则多为大滤波电容老化所致
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/SC26C6SXTf02ShC66f.html
相似回答
三垦变频器故障LuA是什么意思
答:
欠压保护。
三垦变频器故障LuA是什么意思
答:
LUA 是加速时DC母线电压过低
,检测是由驱动板右上角一个C358(元件号IC3)来完成的,判断其是否工作正常,可以将面板显示DC电压(参数CD059=12,按DISP键直至面板指示灯仅剩CTRL灯亮)与实际母线DC电压相比较,看是否正确,如不正确,偏低则为检测电路问题,正确监测运行时电压有否变低,实际运行时变低...