电气设备的冲击耐压试验应该用哪种波形?

如题所述

电气设备的冲击耐压试验应该用哪种波形?

尽管DC耐压测试电压相对较高,但仍可发现一些绝缘缺陷。但由于电力设备的绝缘大部分由电介质组成,其电压在DC电压作用下按电阻分布,所以交流电场下交流电力设备的弱点是DC试验无法发现的。例如,发电机的槽缺陷在DC下不容易发现。交流耐压试验符合运行中电力设备的电气条件,交流耐压试验的电压一般高于运行电压。因此,通过测试后,设备具有较大的安全裕度,因此该测试成为保证安全运行的重要手段。但由于交流耐压试验所用的试验电压远高于运行电压,过高的电压会增加绝缘介质的损耗、发热和放电,加速绝缘缺陷的发展。因此,从某种意义上说,交流耐压试验是一种破坏性试验。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-24

直流耐压试验虽然试验电压比较高,能发现一些绝缘的弱点,但是由于电力设备的绝缘大多数都是组合电介质,在直流电压的作用下,其电压是按电阻分布的,所以交流电力设备在交流电场下的弱点使用直流作试验就不一定能够发现,例如发电机的槽部缺陷在直流下就不易被发现。交流耐压试验符合电力设备在运行中所承受的电气状况,同时交流耐压试验电压一般比运行电压高,因此通过试验后,设备有较大的安全裕度,所以这种试验已成为保证安全运行的一个重要手段。但是由于交流耐压试验所采用的试验电压比运行电压高得多,过高的电压会使绝缘介质损失增大、发热、放电,会加速绝缘缺陷的发展,因此,从某种意义上讲,交流耐压试验是一种破坏性试验。

第2个回答  2018-01-24

冲击耐压试验的意义冲击电压发生器是产生脉冲波的高电压发生装置。冲击电压试验是电力设备高压试验的基本项目之一。冲击电压试验即可用于研究电力设备遭受大气过电压(雷击)时的绝缘性能,又可用于研究电力设备遭受操作过电压时的绝缘性能。同时,在进行电磁兼容研究及放电机理研究等许多方面也都需要进行冲击电压试验。冲击耐压试验的特点一般冲击电压发生器要满足两个要求:首先要能输出几十万伏到几百万伏的电压,同时该电压要有一定的波形。为了产生幅值很高的脉冲电压,目前仍采用1923年发明的Marx多级回路,如图3-3-1所示。该回路中3级电容器以并联的方式经过高阻RL被直流电压源充电到U0,然后经过3级球间隙f的同步放电被串联起来,从而在试品上获得将近3 U0的脉冲电压。虽然在实际使用中的Marx回路有多种不同的回路接线,但基本原理相同。

根据实测,雷电波是一种非周期性脉冲,它的参数具有统计性。它的波前时间(约从零上升到峰值所需时间)为0.5~10μs,半峰值时间(约从零上升到峰值后又降到峰值一半时所需时间)为20~90μs,累积频率为50%的波前和半峰值时间约为1.0~1.5μs和40~50μs。操作冲击电压波的持续时间比雷电冲击电压波长得多,形状比较复杂,而且它的形状和持续时间,随线路的具体参数和长度的不同而有异,不过目前国际上趋向于用一种几百微妙波前和几千微秒波长的长脉冲来代表它。

第3个回答  2018-01-24

交流耐压试验(BPXZ串联谐振系统——武汉华天电力)是鉴定电力设备绝缘强度最有效和最直接的方法。电力设备在运行中,绝缘长期受着电场、温度和机械振动的作用会逐渐发生劣化。其中包括整体劣化和部分劣化,形成缺陷。例如由于局部地方电场比较集中或者局部绝缘比较脆弱就存在局部的缺陷。各种预防性试验方法,各有所长,均能分别发现一些缺陷,反映出绝缘的状况,但其他试验方法的试验电压往往都低于电力设备的工作电压,作为安全运行的保证还不够有力。