串联谐振装置的结构及原理是什么?

如题所述

随着电网容量的逐步扩大,大容量高压设备交流耐压试验用试验设备的容量越来越大。例如,试验设备的容量往往不能满足常规工频耐压装置的现场试验要求,因此大容量高压设备的交流耐压试验和局部放电试验是广泛的。串联谐振试验设备应用广泛。

串联谐振器件是通过调节电感或频率使串联电感和电容达到谐振状态的实验装置;串联谐振试验设备采用电感调节或调频调压方式。采用串联谐振原理,用小容量的电源可完成15-150次等效容量的试验,大大减少了现场试验电源和试验设备的体积;电感串联谐振装置主要由控制台、调压器、励磁变压器、可变电感、电容分频器等组成。

通过调整串联电抗器铁芯之间的间隙来改变电感。当电感等于容性电抗时,电路发生共振,电路变为纯电阻,电路电流较大,电感和容性电抗的压降较高;此时,电源只提供有功功率,大大降低了测试装置的体积和重量。

变频串联谐振装置

变频串联谐振装置主要由变频电源、励磁变换器、电抗器、电容分压器等组成;变频串联谐振装置通过变频电源将工频电源转换为频率和电压可调的电源。通过调整电源频率,电感等于电容电抗,电路产生串联谐振,使电感或电容获得高于Q倍励磁电压的电压。由于频率调节很好,电路谐振的幅频特性曲线更陡,电路品质因数的Q值更高。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-08-19

通过调整串联电抗器铁心之间的间隙来改变电感。第2个回答  2019-09-01
配置原则
在配置之前我们首先要知道电缆的一部分信息,比如长度、截面积、型号规格、电压等级等,通过查表或计算得到相应的电流值,电容值等等,时基电力串联谐振试验现场超出170余场次,经验丰富,品控精良,一般10kv系统电力电缆我们取1.5A/公里,35kv每公里电力按照2.0~2.5A计算,由此,我们得到电流值之后,就要匹配电抗器的电流了,电抗的容量也有大小不同, 容量越大,电流越大,具体以实物为准,我们以27kv/1A电抗器为例,单节最大电流1A,根据欧姆定律的原理,并联电路时,电流相加,电压不变,串联时,电流不变,电压相加,10kv的试验电压是22kv,那么,10kv电缆22kv电压就可以取两并一串(两节电抗器并联)进行串联谐振的耐压试验,同理,35kv电缆就是2串3并(两节电抗串联是用于电压叠加,达到52kv的试验电压),以上配置原则, 不管对于那种电压等级的电缆都是可行,依此了推即可完成测试。
资料由 www.kvakva.cn 提供