推荐答案 2019-11-28
并列运行条件:1、变比相同;2、接线组别不相同;3、短路电压相同
当变比不相同而并列运行时,将会产生环流,影响变压器的输出功率。如果是百分阻抗不相等而并列运行,就不能按变压器的容量比例分配负荷,也会影响变压器的输出功率。接线组别不相同并列运行时,会使变压器短路。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/SC2TICXhXCTfTT6h2f.html
其他回答
第1个回答 2019-11-17
两台或多台变压器并联运行的条件有:(1)高低压侧的额定电压分别相等,运行实际变比应相等;(2)连接组别要相同;(3)短路电压标幺值(百分值)相等。
相似回答
变压器并联运行的条件
是什么
答:
变压器并联运行的条件包括变比相等、联接组序号必须相同、短路电压相同等
。一、变比相等 变压器变比相同指输入电压和输出电压的比值相等,即U1/U2=k,其中k为常数,也称为变比。它是变压器的基本规格之一,通常用来描述电路的工作状态和性能。二、联结组序号必须相同 联结组别必须相同,这是因为接线组别不同时...
变压器并联运行的条件有哪些
答:
变压器并列运行是需要满足四个条件的:
1、二台变压器的变压比相同;2、二台变压器的接线组别相同;3、二台变压器的阻抗电压相等或相近
;4.二次电压同相序、同相位时,才能够合上母联开关进行并列运行的