基桩的类型和质量问题

如题所述

(一)基桩的类型

目前,我国采用的基桩主要有沉管灌注桩、钻孔灌注桩、冲孔灌注桩、挖孔灌注桩、爆扩灌注桩、钢筋混凝土预制桩、钢桩、旋喷桩、振动碎石桩、振动挤密砂桩等类型。

基桩按受力分类可分为摩擦桩、端承桩、扩底墩型桩。摩擦桩以桩周土的摩擦力为主,桩尖支承力为辅。端承桩的桩底坐落在坚硬的基岩上,它以桩底基岩的反向支承力为主,以桩周摩擦力为辅。扩底墩型桩要求扩大桩底部的接触面积提高支承力。

(二)基桩的质量问题

基桩质量评价主要有两个方面:完整性评价和承载力确定。各类基桩的质量问题和产生原因很多,这里主要讨论两类:灌注桩和预制桩的质量问题。

1.灌注桩的质量问题

当前灌注桩的工程质量问题及其原因大体可归纳如下:

(1)桩身混凝土强度低于设计要求

导致桩身混凝土强度低下的原因有如下几点:①不按规定配比制备混凝土;②浇筑过程由于涌水导致混凝土稀释,临近桩成孔抽水将未凝固的水泥浆带走,或者沉管灌注桩刚浇注完混凝土,桩周承压水涌出带走水泥浆;③运输或浇筑过程中混凝土离析;④混凝土坍落度过小、和易性差或搅拌后放置时间太长;⑤水泥材质太差。

(2)桩身结构不完整

常见的问题有夹泥、空洞、漏筋、断裂、缩颈等。产生这些缺陷的原因是:①混凝土浇筑导管初始位置离孔底距离过大,或者埋入混凝土中太浅,或者拨管太快,或者塌孔引起夹泥;②混凝土稠度太大导致空洞、桩身不密实;③孔位歪斜或钢筋笼未绑垫块,或钢筋笼弯曲等,导致漏筋;④沉管灌注桩设计距太小,或者施工流向不合理,或者拨管太快,或者密集桩群施工速度过快,超孔隙压力大,地面隆起,导致桩身断裂或缩颈,断桩、缩颈缺陷位置一般在近地面2~4m以内。

(3)桩底虚土、沉渣太厚,桩壁附着泥浆层太厚

桩底虚土墙多是螺旋钻干法成孔的固有缺陷。目前克服的办法有吊锤夯实、压浆以及使用孔底清土器等。孔底沉渣厚度主要是由于洗孔时间不够,或者成孔后浇注混凝土的间歇时间过长,或者浇注前塌孔等原因引起。端承桩承载力不符合设计要求,大都是由于孔底沉渣太厚所致。桩壁附着泥浆层太厚往往是由于浇注时孔内泥浆太稠所致。

2.钢筋混凝土预制桩的质量问题

钢筋混凝土预制桩的施工质量问题主要有以下三方面:

(1)桩身折断、开裂,桩入土深度达不到设计要求

主要的原因是:①桩身接头构造或焊接不良,或者桩尖贯入遇到障碍物弯曲变形,锤击而折断;②桩身混凝土标号太低,或者锤击次数太多,桩身破裂;③由于锤击能量偏小,与贯入阻力不匹配,无法贯穿硬夹层或者是无法贯入硬持力层足够深度,单桩承载力达不到设计要求,地面形成“树林”,需大量截桩。

(2)密集桩群施工流向不合理,土体侧移造成桩大量断裂破损

当桩距较小,打桩流向不合理,速度又太快时,打桩挤土引起土体侧移,后施工的桩把先施工的桩身打断或挤破裂。

(3)相邻工序处理不当,造成基桩大量侧移

对于已沉桩(送桩法沉入地面以下)的深基坑开挖、降水等,如果处理不当,会引起桩侧移甚至折断。