电压互感器的一次绕组接于高压系统,电压互感器二次回路一点接地属于保护性接地,防止一、二次绝缘损坏、击穿,以致高电压窜到二次侧,造成人身触电及设备损坏。

如果有二点接地会弄错极性、相位,造成电压互感器二次线圈多处短接,使二次电流不能通过保护仪表元件,造成保护拒动,仪表误指示,威胁电力系统安全供电。

所以电压互感器因此,为了保障二次设备和人身安全,要求电压互感器的二次回路有一点接地,这是属于保护接地


扩展资料:

电压互感器注意事项

1.电压互感器在投入运行前要按照规程规定的项目进行试验检查。例如,测极性、连接组别、摇绝缘、核相序等。

2.电压互感器的接线应保证其正确性,一次绕组和被测电路并联,二次绕组应和所接的测量仪表、继电保护装置或自动装置的电压线圈并联,同时要注意极性的正确性。

3.接在电压互感器二次侧负荷的容量应合适,接在电压互感器二次侧的负荷不应超过其额定容量,否则,会使互感器的误差增大,难以达到测量的正确性。

4.电压互感器二次侧不允许短路。由于电压互感器内阻抗很小,若二次回路短路时,会出现很大的电流,将损坏二次设备甚至危及人身安全。

5.为了确保人在接触测量仪表和继电器时的安全,电压互感器二次绕组必须有一点接地。因为接地后,当一次和二次绕组间的绝缘损坏时,可以防止仪表和继电器出现高电压危及人身安全。

参考资料来源:百度百科-电压互感器

参考资料来源:百度百科-二次回路

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-08-27
电流互感器和电压互感器二次回路只能是一点接地。
原因:为保证人身和设备安全。若二次回路没有接地点,则接在互感器一次侧的高压电压将通过互感器一、二次线圈间的分布电容和二次回路的对地电容性成分压,将高压电压引入二次回路,其值决定于二次回路对地电容的大小。如果互感器二次回路有了接地点,则二次回路对地电容将为零,从而达到了保证安全的目的。
在运行中的电流互感器或电压互感器的二次回路上,必须只能通过一点接于接地网。因为一个变电所的接地网并非实际的等电位面,因而在不同点会出现电位差。当大的接地电流注入电网时,各点间可能有较大的电位差。如果一个电连通的回路在变电所的不同点同时接地,地网上的电位差将窜入这个连通的回路,有时还造成不应有的分流。在有的情况下,可能将这个在一次系统中不存在的电压引入继电保护的检测回路中,使测量电压数据不正确,波形畸变,导致阻抗元件和方向元件的不正确动作。
在电流二次回路中,如果正好在继电器电流线圈的两侧都有接地点,一方面两接地点和地所构成的并联回路,会短路电流线圈,使通过电流线圈的电流大为减小。此外,在发生接地故障时,两接地点间的工频地电位差将在电流线圈中产生极大的额外电流。这两种原因的综合效果,将使通过继电器线圈的电流,与电流互感器二次通入的故障电流有极大差异,当然会使继电器的反应不正常。
接地点的接地原则是:
1)电流互感器的二次回路应有一个接地点,并在配电装置附近经端子排接地。但对于有几组电流互感器联接在一起的保护装置,则应在保护屏上经端子排接地。
2)在同一变电所中,常常有几台同一电压等级的电压互感器,常用的一种二次回路接线设计,是把它们所有由中性点来引的中性线引入控制室,并接到同一零相电压小母线上,然后分别向各控制、保护屏配出二次电压中性线。对于这种设计方案,在整个二次回路上,只能选择在控制室将零相电压小母线的一点接到接地网。本回答被网友采纳
第2个回答  2017-04-03
互感器二次必须要有一个接地点,V型联接的电压互感器二次B相相当于两个互感器二次绕组的公共点,B相接地就将二个互感器的二次都接地了。由于互感器的二次与一次间是没有电气连接的,二次B相接地不与其他构成回路,相当于每个绕组都只有一点接地,所以不会短路。
第3个回答  2020-03-01
如果两点接地会导致互感器极性弄错,相位错乱,使得互感器二次测线圈多处短接,二次电流不能通过保护仪表,造成保护互动,使其不准