防雷接地检测有哪些步骤 ?能否简单说明下?

如题所述

防雷接地检测之前,首先要了解被检建筑物的接地电阻允许值,例如电子信息机房的接地允许值应小于4欧姆,加油站接地电阻值小于等于10欧姆。具体检测步骤可参看《建筑物防雷装置检测技术规范》的相关要求,检测要求如下:

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-11-01
智能防雷涉及到微型计算机、云计算、移动互联网、通讯传输、软件控制等众多领域,对硬件装置、传感器件性能要求更高。智能防雷在线监测系统通过实时采集监测雷击过电压、雷击过电流、雷击次数、防雷模块温度、SPD寿命状态、防雷接地装置状态接地阻值等环境变量的变化趋势及雷电预警信息,进而对监测数据进行算法处理,并通过物联网技术实现对防雷系统的远程运维管理,从而将传统防雷减灾上升到“主动预防”防雷范畴。
1、智能防雷在线监测系统是物联网架构,符合未来物联网(防雷监控系统并入上层的监控系统)、大数据、移动运维的发展趋势;
2、帮助用户及时发现甚至预判SPD、SCB(后备保护)、接地电阻的故障,一方面减少运维人员的工作量,节省运维成本;另外比人工巡检更加及时、有效,减少因SPD回路故障而带来的设备损坏风险;
(1)监测防雷设备故障具体位置,时时监控防雷设备运行情况,如监测到电涌保护器损坏时发出警报;精准检测到每个防雷模块故障状态(A相、B相、C相、N相),可第一时间发现具体故障点,及时处理故障点,随时掌握设备正常运行情况。管理人员可实时掌握安全监测数据提前预警维护设备,减少每年繁杂巡视人员成本。;
(2)防雷后备保护器(保护空开)如跳开,电涌保护器停止保护系统会自动发出警报提示维护相关人员及时恢复空开让电涌保护器正常运行保护工作;如后备保护器(保护空开)跳开,没有及时恢复,将造成电涌保护器失去保护功能。
(3)实时监测电涌保护器温度;电涌保护器温度过高,电涌保护器外壳会变形,老化加快。监测到电涌保护器温度有变化或过高,将会报警。可以及时找出过热原因并排除故障。
(4)监测雷击电流峰值,过电压次数,电涌保护器有动作过多少次,留下记录次数,便于分析该区域雷电活动频率。
(5)工频漏电流监测,电涌保护器的微安级漏电流监测,可对防雷产品的寿命进行预警,当漏电流大于规定值,发出报警,可提前判定该电涌保护器的使用寿命或者说电涌保护器失效,是必须要更换电涌保护器了。
3、积累不同区域的雷电数据:雷击次数、峰值等信息,为将来优化防雷方案提供数据支撑,科学合理的兼顾防雷方案的技术及经济性;工作人员可以随时查询设备电源和电涌保护器的工作状态,收集设备工作状态的数据,能更有效、更高效的管理维护设备的安全运行,确保收费站经营活动正常高效进行。
4、告警阀值设置,短信通知,管理人员第一时间得到报警信息,软件比较人性化设计,告警阀值可调整。
5、实时监测接地网接地电阻值变化。提供给配电房配电设备接地的接地网、通信机房接地网、收费站接地网,都有规范及技术要求的最大接地电阻规定值。如通信机房接地电阻要求不大于4欧姆。接地电阻值会随着时间的推移、天气(晴天或雨天)状况的变化及土壤对接地装置金属接地体的腐蚀程度而变化,当监测到接地电阻变化波动很大,或长时间超出要求的电阻值,说明该接地网出问题了,应进行检查维护。设备正常运行需要一个比较稳定的接地装置。
地凯智能防雷云平台监测系统监测主要内容:
1、SPD故障告警;
2、SCB分合状态监视;
3、SPD温度监视;
4、雷击过电压次数;
5、 接地电阻在线监测;
6、短息告警;
7、告警阀值设置。
8、可通过手机APP查看.
系统可扩展检测:
系统电压监测;负荷回流电流监视;有功、无功功率;频率;用量统计;红外、漏水、门磁、UPS等检测功能。
第2个回答  2021-07-05
您好,防雷检测步骤如下内容所示:
1、主动同被检单位(或称客户)出示有关证件和文件
证件包括工作证、上岗证、执法证、收费员证、电工证等,各地的情况不一样,证件的种类也有所不同。如果不主动出示证件,有些被检单位也会要求查看的,这是被检单位的权利。主动向被检单位出示证件是一种良好的工作习惯,也是防雷检测规范化中的不可缺少的一步。
2、查看有关图纸、询问有关情况
防雷装置有些是隐蔽工程,在检测中是不可能检测到的,如地网的做法、屏蔽的网格尺寸、墙内或地下接地体及其材料规格等。这就需要通过查看图纸、询问等方式来获得有关情况。
3、实施检测
检测可分为检查和测量两部分,检查是定性的,而测量则是定量的。检查的项目比较多,有几十项甚至上百项之多,这里就不一一列举了。测量项目则相对少一些,主要有接地电阻值、避雷带和引下线的截面积、焊接长度、引下线的间隔距离、避雷针的保护范围、电涌保护器的引线长度、土壤电阻率等,其中有些项目则需要通过计算得出结论。检测结果和数值务必记录清楚,便于整理。请被检单位的有关负责人陪同检测,则可以少走弯路,大大提高工作效率。
4、写出现场报告或下达隐患整改通知书
在检测结束后,在现场马上写出现场报告或下达隐患整改通知书的做法,有不少地方采用,这样有利于隐患被尽快地整改。但这种形式的报告或通知书不宜作为检测的最终报告,因为一是这种报告不够正式规范;二是不利于存档管理。