额定电流
如果这台电动机的功率因数是0.8,其额定电流 Ie:
Ie=11KW/(√3x380Vx0.8)=20.9A
空载电流
对于空载电流,没有很精确的公式计算,但有两个计算方法可参考。
1、瑞典公司推荐公式:
I0 =2Ie (1-cosφ)
其中:I0是空载电流,Ie是电动机额定电流,cosφ是电动机功率因数。
I0 =2x20.9x0.2=8.36A
2、经验公式:
I0 = Ie cosφ (2.26 - K cosφ)
其中 K 是计算用系数,当cosφ≤0.85时,K=2.1;当cosφ>0.85时,K=2.15
I0 =20.9x0.8x(2.26-2.1x0.8)=9.70A
启动电流
电动机的启动电流是一个动态过程,一般关心的是启动过程中的最大电流,根据经验,启动最大电流是额定电流的3-7倍。
如果此电机按6被计算,则启动最大电流:
20.9Ax6=125.4A