动力配电柜里三相四线有功电表接线对了但不走字,为什么?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-09-27
首先看看表是否好的,然后检查表的型号是否符合接线方式。再检查电压接线和电流接线相位是否一致。
再就是表要是直接接入的型号,要看看表的电流范围,如果电流太大,你开小负载,短时间表就不容易看出是否走字。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/Sh6hSSh2CIIIXIffCf.html
其他回答
第1个回答 推荐于2017-12-16
关键检查电表接线是否正确,是否带互感器,然后用表测试三相电正常,最后运行设备开通,再观察表走的情况。
本回答被网友采纳
第2个回答 2012-09-18
电度表接线必须保证电流电压同相;如果是机械表,看转盘是否卡滞。
第3个回答 2012-09-18
是否有CT,如果有检查CT是否有问题。
相似回答
三相四线
电子脉冲式
电表
正常使用
不走字
了。补充两月前使用正常,就是一...
答:
如果说是走字偏少,那么可能是动出线时候三相有接错的
;如果说一点字都不走了,那么
首先应检查电压回路是否动过
,如果电压回路也接触正常;那么再检查三相电流回路是不是全部接错了,就是相序是否全部错误,如果也正常;那么可以判定为表计故障。
三相四线电表
我接上了电表怎么
不走字
答:
1、根据
电表接线
图接线,按照常理应该1.4.7进3.6.9出,2.5.8接相电压10和11是零线,看看你接的
对不?
2、三相表接线端子上有三个铁片,你看看是不是接好的,如果不断开的,那肯定不行 3、电表坏了没有