请问我用50/5A的电流互感器选用了穿心2匝这时候电表怎么读数?

如题所述

你选用50/5的电流互感器穿2匝,首先要看清你选有的互感器规定的穿心匝数是多少,这在互感器名牌上可查到。如果规定的穿心匝数是1匝,那么你的电表读数是电表的指示数乘以5.如果规定的穿心匝数是2,那么你的电表读数是电表的指示数乘以10.(选用的电表必须是5A的)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-12-31
楼上的全是胡说八道!
首先,楼主应当看50/5的标准变比,需要穿几砸才能确定,
最常见的50/5是穿3砸(最常见的情况),也可能是穿4砸。
而现在穿成了2砸,则变比如果按照标准要求需要穿3砸的情况。则现在的变比为75/5.至于1楼说的,变成100/5(20倍)连互感器的原理都没弄清楚,就来胡说八道
说是5倍的,也是对互感器了解一点,但根本不熟悉就胡乱猜测。
因为还必须知道这个互感器本来要求穿几砸,才能确定现在的变比。
最后还补充一下,互感器的砸数,以互感器内圈线的根数为准,不是外圈
第2个回答  2008-12-31
纠正:
50/5电流互感器,变比10;
穿2匝后,变比是50/(2*5)=5,变比是5。
当然,要看互感器标牌,如果本身是穿2匝的,变比就是10.本回答被网友采纳
第3个回答  2008-12-31
穿一匝倍率是10倍,穿两匝倍率是5倍,互感器是特殊变压器,穿一匝是标准电流,穿两匝就从复感应了,所以还应该除以二.
第4个回答  2008-12-31
50/5的倍比是10,你穿2匝倍比是20.(如果互感器上写明要穿2匝的话那倍比还是10.这一点必须看仔细)