22问答网
所有问题
在水泵控制柜里,消防弱电应进多少条线分别赴什么作用
如题所述
举报该问题
推荐答案 2014-11-08
你给加点分 我给你图 喷淋泵柜 从控制室拉一根四芯线,一般用3根,一根备用 去根dc24V,里面加继电器, 压力开关去1组启动线。。。消火栓泵柜 从控制室拉一根四芯线,一般用3根,一根备用。就近消火栓按钮的启泵,点灯线,24V线 。稳压泵柜 电接点压力表 去三根线,一个公共一个启动,一个解除。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/ShT2I0C0I0SIS6IfCf.html
其他回答
第1个回答 2014-11-08
弱电都是控制线,主回路是高压电,控制回路现在都采用低压控制,防止触电,至于多少条线回路越多控制线越多,如果你想简化控制回路的线可以找我,我有水泵集成控制器,价格实惠!
本回答被网友采纳
第2个回答 2014-11-08
要有 控制线 电源线 和 监测线
追问
监测线是信号线吗?
追答
是
相似回答
求
消防弱电水泵控制柜
需要怎么放线,都要放些
什么线,线
的用途,设备是西...
答:
消防泵
有以下相关
弱电线
:1、屋顶消防水箱间流量开关引来跟NHKVV-2X1.5-SC20
控制线,
接到消火栓
水泵控制柜
上。2、消火栓水泵出水管上压力开关引来跟的控制线(同上),接到消火栓水泵控制柜上(喷淋的压力开关位于湿式报警阀处)。这2
根线
用来启动消火栓泵。 3、消防水池低水位报警KVVP-2X1.5-SC20...
消防弱电水泵
房应该怎么接线怎么拉线呢?来了.
答:
消防弱电
水泵房有两种联动模式,一种是通过消火栓消报按钮启动消火栓泵,还有一种是消防联动盘主机上强制启动
消防泵
和喷淋泵,拉线方式以西门子消防设备为例:一般消防泵房到消防主机联动盘有四根联动硬线,每根是4X2.5的电缆
,分别
是消防泵2跟,一备一用,泵林泵2跟一备一用,每根的接线方式接
水泵
...
大家正在搜
消防巡检柜到水泵控制柜接线
消防泵巡检柜和控制柜接线图
消防喷淋泵控制柜接线
消防稳压泵控制柜接线图
消防水泵控制柜原理图
消防泵控制柜接线图
消防泵喷淋泵多线接线图
消防控制柜工作原理
消防稳压泵控制箱接线原理图
相关问题
求消防弱电水泵控制柜需要怎么放线,都要放些什么线,线的用途,...
消防控制柜要进几根消防弱电线
消防弱电,从主机到泵房的喷淋泵和消防泵。还要穿几根线?分别是...
水泵房消防控制柜弱电线怎么接
消防泵控制柜电缆进线标准
消防水泵控制柜手动直接控制线有几条
消防泵控制柜到消控室的10根线是什么线,求高手解答。
消防弱电 烟感,信号阀,水流指示器,湿式报警阀,压力触点,他...