22问答网
所有问题
什么故障会使35kV及以下电压互感器的一、二次侧熔断器熔断?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-04-20
电压互感器的内部故障,(包括相间短路、绕组绝缘破坏)以及电压互感器出口与电网连接导线的短路故障、谐振过电压,都会使一次侧熔丝熔断。二次回路的短路故障会使电压互感器二次侧熔断器熔断。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/T06T0fITXX20C26hCf.html
相似回答
电压互感器
一次
侧熔断器熔断
的原因是
什么?
答:
电压互感器运行中一次侧熔丝熔断可能由以下原因造成的:
⑴其内部线圈发生匝间、层间或相间短路以及一相接地等故障
。⑵
二次回路故障
,由于二次侧熔丝选用熔断电流过大;⑶系统一相接地,电压升高或系统间歇性电弧接地,使电压互感 器铁芯饱和,电流急剧增加可能使熔丝熔断。⑷电力系统发生铁磁谐振,电压互感器...
电压互感器
一次侧熔丝
熔断
的原因
有哪些
答:
(1)电压互感器一次侧引线短路故障或本身内部短路故障
。(2)电压互感器二次短路,而二次侧熔断器由于熔丝规格选用过大未能及时熔断,而造成一次侧熔丝熔断。(3)系统发生过电压使电压互感器铁芯饱和,励磁电流骤增引起一次侧熔丝熔断。
大家正在搜
电压互感器二次侧短路会使一次电压
电压互感器二次短路会使一次怎么样
电压互感器二次回路故障如何处理
电压互感器的故障和异常会引起
电压互感器与电流互感器区别
电压互感器严重故障时怎么办
电压互感器的常见故障
发电机电压互感器故障
变电站电压互感器能反应故障
相关问题
35kv及以下电压互感器一次侧为什么要装设熔断器?
电压互感器一次侧熔断器熔断的原因是什么?
电压互感器一次侧熔丝熔断的原因有哪些?
电压互感器一次侧熔断器熔断的原因是什么?
电压互感器的一,二次侧装熔断器是怎样考虑的
小电流接地系统中,电压互感器高压熔断器一相熔断时,二次非熔断...
电压互感器一二次侧为什么必须装熔断器?
为何电压互感器一次侧熔断器会常熔断,检查了一、二次线路没有问...