什么叫 MODBUS 485 它跟 RS485 有区别吗/

如题所述

MODBUS是一种协议,类似于我们的语言,是英语还是汉语还是另外的语言,也就是计算机通信固定的协议,对于某个字符串啊什么的都有约定的定义,而RS-485则是通信线路,就像是我们到底是使用电话线路交谈还是使用电脑网络交谈还是面对面的交谈,所以两者是有本质的区别。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-08-26
RS485只是一种硬件接口,他只是把来自单片机UART的信号,翻转电平进行传输,并驱动线缆。
所以RS485其实只是一种硬件接口驱动芯片。
MODBUS是一种软件协议,规定了一种语言。而RS485相当于喇叭。
MODBUS可以跑在RS485上,也能跑在RS232上,也能跑在POWERBUS.
同理。
RS485上可以用MODBUS,也能用其他自拟协议。协议只是软件。
第2个回答  2009-04-22
rs485是种只定义了电气特性的一种总线结构,它没有具体的数据协议。假如你在利用单片机或者上位机编程时,你可以定义你自己的协议,就是你DIY的协议,但你的这个东西只有你自己清楚明白,在工业控制场合里多家的产品联网如果每家都DIY的话,联网简直成了不可能的事情。所以大家要寻求一种大家都能兼容的协议。
modbus虽不是由这个初衷诞生的,却成了这个目的执行者。
modbus是个PLC厂家定义的一种协议,但后来被大家广泛采用,现在大多数PLC厂家的产品都开始支持MODBUS协议了。

再简单些, RS485是某国人的嘴,modbus是他讲的话。

有rs485口的设备--diy协议----- modbus协议
中国人----------- 中文--------英语
日本人----------- 鬼子语----- 英语
韩国佬----------- 韩语------- 英语
……------------- ……------- 英语
第3个回答  2009-04-15
Modbus 协议是应用于电子控制器上的一种通用语言。通过此协议,控制器相互之间、控制器经由网络(例如以太网)和其它设备之间可以通信。它已经成为一通用工业标准。有了它,不同厂商生产的控制设备可以连成工业网络,进行集中监控。
此协议定义了一个控制器能认识使用的消息结构,而不管它们是经过何种网络进行通信的。它描述了一控制器请求访问其它设备的过程,如果回应来自其它设备的请求,以及怎样侦测错误并记录。它制定了消息域格局和内容的公共格式。
当在一Modbus网络上通信时,此协议决定了每个控制器须要知道它们的设备地址,识别按地址发来的消息,决定要产生何种行动。如果需要回应,控制器将生成反馈信息并用Modbus协议发出。在其它网络上,包含了Modbus协议的消息转换为在此网络上使用的帧或包结构。这种转换也扩展了根据具体的网络解决节地址、路由路径及错误检测的方法。

MODBUS 485=rs458
RS-485 具有以下特点:

1). RS-485 的电气特性:逻辑“1”以两线间的电压差为+(2—6)V 表示;逻辑“0”以两线间的电压差为-(2—6)V 表示。接口信号电平比RS-232-C 降低了,就不易损坏接口电路的芯片,且该电平与TTL 电平兼容,可方便与TTL 电路连接。

2). RS-485 的数据最高传输速率为10Mbps

3). RS-485 接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗共模干能力增强,即抗噪声干扰性好。

4). RS-485 接口的最大传输距离标准值为4000 英尺,实际上可达 3000 米,另外RS-232-C

接口在总线上只允许连接1 个收发器,即单站能力。而RS-485 接口在总线上是允许连接多达128 个收发器。即具有多站能力,这样用户可以利用单一的RS-485 接口方便地建立起设备网络。因RS-485 接口具有良好的抗噪声干扰性,长的传输距离和多站能力等上述优点就使其成为首选的串行接口。因为RS485 接口组成的半双工网络,一般只需二根连线,所以RS485 接口均采用屏蔽双绞线传输。 RS485 接口连接器采用DB-9 的9 芯插头座,与智能终端RS485

接口采用DB-9(孔),与键盘连接的键盘接口RS485 采用DB-9(针)。

3. 采用RS485 接口时,传输电缆的长度如何考虑?

在使用RS485 接口时,对于特定的传输线经,从发生器到负载其数据信号传输所允许的

最大电缆长度是数据信号速率的函数,这个长度数据主要是受信号失真及噪声等影响所限制。

最大电缆长度与信号速率的关系曲线是使用24AWG 铜芯双绞电话电缆(线径为0.51mm),线间旁路电容为52.5PF/M,终端负载电阻为100 欧 时所得出。当数据信号速率降低到90Kbit/S以下时,假定最大允许的信号损失为6dBV 时,则电缆长度被限制在1200M。实际上,在实用时是完全可以取得比它大的电缆长度。当使用不同线径的电缆。则取得的最大电缆长度是不相同的。例如:当数据信号速率为600Kbit/S 时,采用24AWG 电缆,由图可知最 大电缆长度是200m,若采用19AWG 电缆(线径为0.91mm)则电缆长 度将可以大于200m;若采用28AWG 电缆(线径为0.32mm)则电缆长度只能小于200m。

4.EIA RS-485 标准

在自动化领域,随着分布式控制系统的发展,迫切需要一种总线能适合远距离的数字通信。在RS-422 标准的基础上,EIA 研究出了一种支持多节点、远距离和接收高灵敏度的RS-485总线标准。

RS-485 标准采有用平衡式发送,差分式接收的数据收发器来驱动总线,具体规格要求:

· 接收器的输入电阻RIN≥12kΩ

· 驱动器能输出±7V 的共模电压

· 输入端的电容≤50pF

· 在节点数为32 个,配置了120Ω的终端电阻的情况下,驱动器至少还能输出电压1.5V(终

端电阻的大小与所用双绞线的参数有关)

· 接收器的输入灵敏度为200mV(即(V+)-(V-)≥0.2V,表示信号"0";(V+)-(V-)≤

-0.2V,表示信号"1")

因为RS-485 的远距离、多节点(32 个)以及传输线成本低的特性,使得EIA RS-485 成

为工业应用中数据传输的首选标准。本回答被提问者采纳