简述天然地基基础抗震验算的方法。怎样确定地基土的抗震承载力?

如题所述

==================================================================

建议去天工网下载《建筑抗震设计手册》(第二版),很详细的说明。地址给你

http://info.tgnet.cn/Detail/200708021529757323/

==================================================================

当天然地基基础抗震验算时,采用——地震作用效应标准组合

天然地基基础抗震验算时,地基抗震承载力应取地基承载力特征值(经深宽修正后)乘以地基抗震承载力调整系数计算

基础、承台需要进行抗震承载力验算,

  γRE 为承载力抗震调整系数。当勾选进行抗震承载力验算后,程序判断冲切力、剪力设计值等是否有地震作用组合,如果基本组合值中有地震作用参与组合,则根据《建筑抗震设计规范》第 5.4.2 条的规定,将构件承载力设计值除以 γRE。

  由弯矩求配筋计算结果中虽然没有出现“γRE”,但程序会作同样处理。

附:《建筑抗震设计规范》(GB 500011-2001)第 5.4.2 条(强制性条文)。

5.4.2 构构件的截面抗震验算,应采用下列设计表达式:

S≤R/γRE    (5.4.2)

式中 γRE———承载力抗震调整系数,除另有规定外,应按表 5.4.2 采用;

    R———结构构件承载力设计值。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-27
下列建筑可不进行天然地基及基础的抗震承载力验算:
一、砌体房屋,多层内框架砖房,底层框架砖房,水塔;
二、地基主要受力层范围内不存在软弱粘性土层的一般单层厂房、单层空旷房屋和多层民用框架房屋及与其基础荷载相对的多层框架厂房;
三、7度和8度时,高度不超过100m的烟囱。
四、本规范规定可不进行上部结构抗震验算的建筑。

注:软弱粘性土层指7度、8度和9度时,地基土静承载力标准值分别小于80、100和120kPa的土层。

3.2.2 天然地基基础抗震验算时,地基土抗震承载力应按下式计算:

fSE=ξSfS (3.2.2)

式中 fSE-----调整后的地基土抗震承载力设计值;
ξS-----地基土抗震承载力调整系数,应按表3.2.2采用;
fS-----地基土静承载力设计值,应按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》采用。

地基土抗震承载力调整系数 表3.2.2
岩土名称和性状
ξs

岩土,密实的碎石土,密实的砾、粗、中砂,fk≥300粘性土和粉土
1.5

中密、稍密的碎石土,中密和稍密的砾、粗、中砂,密实和中密的细、粉砂,150≤fk<300粘性土和粉土
1.3

稍密的细、粉砂,150≤fk<300粘性土和粉土,新近沉积的粘性土和粉土
1.1

淤泥,淤泥质土,松散的砂,填土
1.0

验算天然地基地震作用下的竖向承载力时,基础底面平均压力和边缘最大压力应符合下列各式要求,且基础底面与地基土之间零应力区面积不应超过基础底面面积的25%,烟囱基础零应力区宜符合现行国家标准《烟囱设计规范》的要求。

p≤fSE (3.2.3-1)
pmax≤1.2fSE (3.2.3-2)

式中 p-----基础底面地震组合的平均压力设计值;
pmax---基础边缘地震组合的最大压力设计值;

承受竖向荷载为主的低承台桩基,当地面下无液化土层,且桩承台周围无淤泥、淤泥质土和地基土静承载力标准值不大于 100kPa 的填土时,下列建筑可不进行桩基抗震承载力验算:
一、本节第 3.2.1 条第一、三、四款规定的建筑;
二、7 度和 8 度时,一般单层厂房、单层空旷房屋和多层民用框架房屋及与其基础荷载相当地多层框架厂房。本回答被提问者采纳
第2个回答  推荐于2017-09-08
如下.

