门式脚手架顶托螺杆伸出长度有何规定

JGJ128-2000门式钢管脚手架规范中仅对可调底座螺杆伸出长度有相关规定,对顶托螺杆伸出长度无规定,但在规范验收检查项目中又要检查顶托螺杆伸出长度.请问有啥标准吗?

《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ128—2000)第9.1.4规定门式钢管脚手架用作模板支撑和满堂脚手架时,可调底座调节螺杆伸出长度不宜超过200mm。

门型脚手架的搭设高度不宜超过45米。落地双排外竹脚手架搭设高度不得超过25米。 脚手架应在外侧立面沿整个长度和高度上设置连续剪刀撑,每道剪刀撑跨越立杆根数为5-7根,最小距离不得小于6m,剪刀撑水平夹角为45~60度。剪刀撑杆接长采用搭接,搭接长度不应小于1m,应采用不少于2个旋转扣件固定。 

扩展资料

门型脚手架搭设,拆卸方便效率高于一般使用的钢管扣件脚手架相比可提高工效50%-60%,并且可节省大量劳力。门式脚手架使用单位面积重量比扣件式钢管架低50%,每次拆耗成本是钢管架的1/2,是竹木架的1/3,工效和效益是显著的,且建筑物越高效益越好。

脚手架各杆件之间力的传递是通过节点处的连接扣件来完成的,因此,扣件必须有足够的抗滑能力和抗旋转能力(扭转刚度),扣件的紧固程度直接影响着脚手架的承载能力。

当达到50N·m后,再增加扣件的紧固扭力矩,脚手架的承载能力将提高很少。同时,无限度的增加扣件的紧固扭力矩会导致扣件的损坏,所以规定扣件的紧固扭力矩不得小于40 N·m,不大于65N·m。 

参考资料来源:百度百科—门式脚手架

参考资料来源:中华人民共和国住房和城乡建设部—住房城乡建设部标准定额司关于

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-14
《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ128—2000)第9.1.4规定门式钢管脚手架用作模板支撑和满堂脚手架时,可调底座调节螺杆伸出长度不宜超过200mm。当超过200mm时,一榀门架承载力设计值,即本规范(5.2.1-5)式Nd应根据可调底座调节螺杆伸出长度进行修正:伸出长度为300mm时,应乘以修正系数0.90,超过300mm时,应乘以修正系数0.80。模板支撑架的高度调整宜以采用可调顶托为主。
根据门式钢管脚手架厂家提供的资料,通常一榀门架允许载荷为49KN,即可调底座调节螺杆伸出长度不超过200mm时,每根立杆为24.5KN,伸出长度为300mm时,每根立杆为24.5×0.90=22.05KN,伸出长度超过300mm时,每根立杆为24.5×0.80=19.6KN。可调底座、顶托的最大可调高度:400高时为250mm,780高时为520mm。(最关键是看厂家提供的该数据)

参考;《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》
第2个回答  2019-12-23
门式脚手架顶托螺杆伸出长度不应大于30公分,这的脚手架规范规定的,一定要严格遵守。