风管的规格都有哪些

如题所述

2. 0.10-1 矩形风管常用规格(mm) 风 管 边 长 120 320 800 2000 4000 160 400 1000 2500 - 200 500 1250 3000 - 250 630 1600 3500 -

风管的用处:

    送风,包括通气,如送鲜风和排气,这个范围很广,如工厂车间,生产场地空气,由于有害气体产生需要排出室外,又需要把室外空气输送至室内。这时就要使用流量大而压力小的空气输送管道,螺旋风管就最适用,一般情况下使用镀锌铁管,有腐蚀性及特别潮湿场所使用不锈钢管

    送冷风。最常见的是中央空调的管道,这种管道需要加保温材料。螺旋风管可内贴保温材料,外表看来美观。

    排油烟。饭店、酒楼、宾馆的厨房均有大量油烟产生,需要排出,使用圆形的风管就是油烟囱。在这里,螺旋风管该叫做油烟管。

    除尘。有些工厂生产车间很多尘埃,需要专门的除尘装置,其中风流量较大的管道,可使用螺旋风管。

    散装物料输送。有些工厂的生产过程中,需要输送松散的颗粒,特别是比重不大的如发泡塑料粒之类的使用螺旋风管造价低、效果好。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-07-29
PP风管可板材卷制成型;PP风管颜色:灰色/白色,PP风管形状:圆形,方形可定制。专业生产销售安装PP风管,一次成型风管机器,卷板机,裁板机,从PP风管颜色,厚度,形状,各方面满足用户需求,配套管件阀门规格齐全。
1.PP风管
PP风管,PP通风管道是为了使空气流通,降低有害气体浓度的一种基础设施。PP风管制作与安装所用板材、管材以及其他主要成品材料,应符合设计及相关产品国家现行标准的规定,并应用出厂检验合格证明,材料进场时应按国家现行有关标准进行。
2.PP风管分类:
PP风管按用途分类一般有:净化系统送回风管、中央空调通风管、工业送排风通风管、环保系统吸排风管、矿用抽放瓦斯管、矿用涂胶布风筒等;
PP风管按形状分类一般有:圆形、矩形;
PP风管按工艺分类:一次成型PP风管,板材卷制PP风管。
矩形风管规格整理

风管边长(mm)

120

320

800

2000

4000

160

400

1000

2500

--------

200

500

1250

3000

--------

250

630

1600

3500

--------

舒适性空调室内空气计算参数

参数

冬季

夏季

温度/℃

18~24

22~28

风速m/s

<=0.2

<=0.3

相对湿度/%

30~60

40~65

公共建筑内空调系统的室内空气参数

参数

冬季

夏季

温度/℃

一般房间

20

25

大堂,过厅

18

室内外温差<=10

风速V/(m/s)

0.1~0.2

0.15~0.3

相对湿度/%

30~60

40~65

风管系统类别划分

系统类别

系统工作压力P(Pa)

密封要求

低压系统

P≤500

接缝和接管连接处严密

中压系统

500<P≤1500

接缝和接管连接处增加密封措施

高压系统

P>1500

所有的拼接缝和接管连接处,均应采取密封措施

钢板风管板材厚度表(mm)

类别
风管直径
或边长尺寸b

圆形
风管

矩 形 风 管

除尘系统
风管

中低压系统

高压系统

D(b) ≤320

0.5

0.5

0.75

1.5

320<D(b) ≤450

0.6

0.6

0.75

1.5

450<D(b) ≤630

0.75

0.6

0.75

2.0

630<D(b) ≤1000

0.75

0.75

1.0

2.0

1000<D(b) ≤1250

1.0

1.0

1.0

2.0

1250<D(b) ≤2000

1.2

1.0

1.2

按设计

2000<D(b) ≤4000

按设计

1.2

按设计

注:1 螺旋风管的钢板厚度可适当减小10%~15%。
2 排烟风管钢板厚度可按高压系统
3 特殊除尘系统风管钢板厚度应符合设计要求
4 不适用于地下人防与防火隔墙的予埋管

高、中、低压系统不锈钢板风管板材厚度(mm)

风管直径D或边长尺寸b

不锈钢厚度

风管直径D或边长尺寸b

不锈钢厚度

D(b) ≤500

1.0(0.5)

1120<D(b) ≤2000

1.0

500<D(b) ≤1120

1.5(0.75)

2000<D(b) ≤4000

1.2

中、低压系统铝板风管板材厚度(mm)

风管直径D或长边尺寸b

铝板厚度

风管直径D或长边尺寸b

铝板厚度

D(b) ≤320

1.0

630<D(b) ≤2000

2.0

320<D(b) ≤630

1.5

2000<D(b) ≤4000

按设计

中、低压系统应聚氯乙烯圆形风管板材厚度(mm)

风管直径D

板材厚度

风管直径D

板材厚度

D≤320

3.0

630<D≤1000

5.0

320<D≤630

4.0

1000<D≤2000

6.0

中、低压系统硬聚氯乙烯矩形风管板材厚度(mm)

风管长边尺寸b

板材厚度

风管长边尺寸b

板材厚度

b≤320

3.0

800≤b≤1250

6.0

320≤b≤500

4.0

1250≤b≤2000

8.0

500≤b≤800

5.0

中、低压系统有机玻璃钢风管板材厚度(mm)

圆形风管直径D或矩形风管长边尺寸b

板材厚度

圆形风管直径D或矩形风管长边尺寸b

板材厚度

D(b) ≤200

2.5

630<D(b) ≤1000

4.8

200<D(b) ≤400

3.2

1000<D(b) ≤2000

6.2

400<D(b) ≤630

4.0

中、低压系统无机玻璃钢风管板材厚度(mm)

风管直径D或长边尺寸b

板材厚度

风管直径D或长边尺寸b

板材厚度

D(b) ≤300

2.5~3.5

1000<D(b) ≤1500

5.5~6.5

300<D(b) ≤500

3.5~4.5

1500<D(b) ≤2000

6.5~7.5

500<D(b) ≤1000

4.5~5.5

D(b)>2000

7.5~8.5

中、低压系统无机玻璃钢风管玻璃纤维布厚度与层数(mm)

风管直径D或长边尺寸b

风管管体玻璃纤维布厚度

风管法兰玻璃纤维布厚度

0.3

0.4

0.3

0.4

玻璃布层数

D(b) ≤300

5

4

8

7

300<D(b) ≤500

7

5

10

8

500<D(b) ≤1000

8

6

13

9

1000<D(b) ≤1500

9

7

14

10

1500<D(b) ≤2000

12

8

16

14

D(b)>2000

14

9

20

16
第2个回答  2015-11-14

本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2017-08-19

望采纳

第4个回答  2017-06-09