请教关于三芯电缆的问题

审图意见:电缆载流量偏小,请参照04DX101-1审查师意见是应按建筑电气常用数据04DX101-1第6-6页中,YJV,YJLV三芯电力电缆持续载流量数据选取,疑问:此表中三芯为何意思?是否可以做为我们平时五芯电缆载流量使用?另三相四线制,三相五线制中的几线制是否应按载流导线算?比如TN-S系统是几线制?

引用王老的观点来补充一下:在IEC标准中,在不存在诣波电流条件下,三相四线回路采用多芯电缆或穿管电线时,不论回路导体数国四根或五根,其载流量都按三相负载平衡三根带载相线的发热来标定.即使三相电流不平衡,中性线上带电流时也是如此.这是因为电缆芯线和穿管导电线互相紧贴,它们的发热互相影响,为此应将电缆或导线视作一综合发热体考虑,三相电流不平衡时,中性线增加的发热可由电流较小的相线的欠发热来抵消. 要说明的是,这一载流量的标定方式只适用于多芯电缆和穿管电线的布线系统,不适用于将带电导体拉开距离的布线系统,例如绝缘子明敷系统,因为这种布线系统的发热导体的周围有足够的空间来将热量散发到空气或其它介质中去.导体间的发热互不影响.其载流量仍然按各单根导体的发热来标定.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-11
GB50343-2004 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》的条文解释里有TN-S系统是三相五线制吗?其实包括我在内,很多人都一直认为TN-S方式供电型式就是三相五线制。 在《建筑电气设计与施工》6.4.3中TN-S方式供电系统定义:“电源中性点接地,工作零线N和专用保护接零线PE严格分开的供电系统,称作TN-S供电系统,即俗称三相五线制。” 若是在网络中搜索“三相五线制”,大多定义也是如此。但是现在很多规范上已经没有三相五线制说法了。至于这个怎么理解,还是让那些电气专家来论断吧。 另外,低压带电导体系统的型式还是让大家翻阅《供配电系统设计规范》GB50052-95中第6.0.1条以及《工业与民用配电设计手册》第三版第二章第五节。那里都有详细的说明及图例。
第2个回答  2013-10-11
支持“三芯以上载流量按三芯”的说法即使三相负荷不平衡,但是总的通过的电流还是不变的,n线虽然通过了电流,也会随之有相电流的减少,所以三相负荷可不考虑n线,按3根考虑查表,经计算有谐波的情况除外,需要以谐波计算的结果选择。
第3个回答  2013-10-11
以下是引用 关东武夫 在(2008-8-8 8:10:24)的发言三芯以上载流量按三芯为什么真理总是不被人相信?